电梯前室照明的最佳控制方式的讨论
lingyan16
lingyan16 Lv.11
2010年03月05日 18:39:30
来自于照明工程
只看楼主

《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择电梯, 建筑设计, 住宅, 开关, 规范现在最几个多层住宅。基本上是都是7,8,9层的住宅《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。请问大家哪里。这样的多层住宅(不是高层住宅),电梯前室用普通开关还是声控开关呢? (我想采用普通单控开关,怕不节能)

《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
电梯, 建筑设计, 住宅, 开关, 规范
现在最几个多层住宅。基本上是都是7,8,9层的住宅

《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。

请问大家哪里。这样的多层住宅(不是高层住宅),电梯前室用普通开关还是声控开关呢? (我想采用普通单控开关,怕不节能)


发表于 2009-3-20 11:21 | 只看该作者
回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
既然不是高层,则没有规定此处不能用自熄开关




UID2161 见习生
发表于 2009-3-21 11:38 | 只看该作者
回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
以下是引用 gdx8785 在(2009-3-20 11:21:17)的发言
既然不是高层,则没有规定此处不能用自熄开关

[ 本帖最后由 lingyan16 于 2010-3-5 20:28 编辑 ]
lingyan16
2010年03月05日 18:43:25
2楼
tT 发表于 2009-3-20 10:57 | 只看该作者
《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
电梯, 建筑设计, 住宅, 开关, 规范
现在最几个多层住宅。基本上是都是7,8,9层的住宅

《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。

请问大家哪里。这样的多层住宅(不是高层住宅),电梯前室用普通开关还是声控开关呢? (我想采用普通单控开关,怕不节能)


帖子910 精华0 E币78143 在线时间28 小时 2#
发表于 2009-3-20 11:21 | 只看该作者
回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
既然不是高层,则没有规定此处不能用自熄开关

帖子290 精华0 E币11327 在线时间1 小时 3#
发表于 2009-3-21 11:38 | 只看该作者
回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
以下是引用 gdx8785 在(2009-3-20 11:21:17)的发言
既然不是高层,则没有规定此处不能用自熄开关



1
评分人数
东海龙王: 积极讨论E币 + 2
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
回复 引用 报告 TOP



冷若冰 发短消息
加为好友
冷若冰 当前离线

首席助工

UID900 帖子5208 主题141 精华2 积分199669 贡献20 E币193633 威望6 阅读权限100 在线时间1 小时 注册时间2007-4-22 最后登录2010-2-20
版主



帖子5208 精华2 E币193633 在线时间1 小时 4#
发表于 2009-3-21 17:37 | 只看该作者
回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择
1、采用节能开关是可行的。

2、电梯前室采用单控开关也是可行的。

大家赞同否?




帖子162 精华0 E币7146 在线时间0 小时 5#
发表于 2010-2-14 18:46 | 只看该作者
从规范而言,多层住宅没有硬性要求开关类型,但是从节能方面出发,本人都是声光控开关或者红外人体感应开关。


东海龙王 发短消息
加为好友
东海龙王 (东海龙王)当前离线

一剑下天山

UID2026 帖子1444 主题116 精华0 积分73931 贡献0 E币71735 威望75 阅读权限100 在线时间22 小时 注册时间2007-10-11 最后登录2010-3-5
版主



帖子1444 精华0 E币71735 在线时间22 小时 6#
发表于 2010-2-15 03:55 | 只看该作者
电梯厅应该使用就地控制开关。





帖子240 精华0 E币24529 在线时间9 小时 7#
发表于 2010-2-16 19:35 | 只看该作者
我用红外人体感应开关。


东海龙王 发短消息
加为好友
东海龙王 (东海龙王)当前离线

一剑下天山

UID2026 帖子1444 主题116 精华0 积分73931 贡献0 E币71735 威望75 阅读权限100 在线时间22 小时 注册时间2007-10-11 最后登录2010-3-5
版主



帖子1444 精华0 E币71735 在线时间22 小时 8#
发表于 2010-2-16 21:41 | 只看该作者
不要动不动就扯上节能的大旗。
电气设计首先是功能满足,然后是安全性,最后才是经济性。




帖子19 精华0 E币239 在线时间4 小时 14#
发表于 昨天 12:28 | 只看该作者
看看规范吧。写得很清楚:
《住宅建筑设计规范》GB 50096-1999(2003年版):
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”
“均应”还不够清楚吗?

mwei-78 发短消息
加为好友
mwei-78 (阿伟)当前在线




帖子6 精华0 E币75 在线时间1 小时 15#
发表于 1 分钟前 | 只看该作者
节能设计有要求,应该选用自熄开关,建议选用声光控的开关


lingyan 发短消息
加为好友
lingyan 当前在线

UID148 帖子370 主题28 精华0 积分22847 贡献0 E币22315 威望6 阅读权限90 在线时间10 小时 注册时间2007-3-11 最后登录2010-3-5
技术员



帖子370 精华0 E币22315 在线时间10 小时 16#
发表于 1 秒前 | 只看该作者
没什么好讨论的,在以前,鱼与熊掌是不可兼得的,按照设计规范和民用建筑节能条例的要求,公共部分照明要采用节能控制措施,电梯前室的照明肯定是公共部分,按要求是要采用红外线感应自熄开关,或者声光控自熄开关,然而如果你真的这样用了,效果一定是不好的,一定会挨骂,因为这两种开关平时都是控制灯熄灭的,当人晚上坐电梯从下到某一层电梯门打开时,电梯前室的灯是灭的,想象一下吧,眼前漆黑一片,你敢从电梯里出来吗?岂不是有迈向深渊的感觉?只有人走出电梯,大喊一声,或者走到红外线感应自熄开关所能感应到的范围内,灯才会亮,这会使人很不舒服,这种节能开关亮一会就灭,如果人员走动很频繁的话,灯会一会儿亮一会儿灭,按诚版主的说法,象闹鬼似的,所以,简单的用节能开关,并不是最好的方法,如果你用翘板开关,虽然不会有闹鬼的感觉,但是灯开了以后就没人去关了,灯会彻夜长亮,不仅浪费了电,而且使灯的使用寿命缩短,而且现在节能审查越来越严,如果在公共照明部分使用了翘板开关,违反设计规范和国家节能条例,轻则要被审图机构责令修改,重则吊销注册电气工程师营业执照,3年内不许注册,
既不能用节能开关,又不能用翘板开关,这可怎么办呢?这个问题随着新型QLS智能照明开关的出现现在已经得到圆满解决,QLS智能照明开关是一种由单片机控制的开关,其功能是可以改变的,既可以处于节能工作状态,和一只声光控节能开关的功能完全一样(而且功能还更多,具有和电梯门联动的功能,能做到门开灯亮的效果),也可以设置在手动控制状态,和一只翘板开关的功能一样,使灯常亮,而且具有延时若干小时后返回到节能状态的功能,对于全暗没有自然采光的电梯前室的照明控制,最理想的控制方式是:早上8点到晚上11点之间,因为有人走动的很频繁,此时开关处于使灯常亮的状态,电梯前室的灯是常亮的,照明效果很好,不会有闹鬼的感觉,晚11点到次日早上8点之间,人员走动极少,开关控制灯处于节能控制模式,电梯门开和有声音均能使电梯前室的灯自动点亮,而后延时熄灭,很节能,这一切由QLS智能照明开关变成了现实。


lingyan 发短消息
加为好友
lingyan 当前在线

UID148 帖子371 主题28 精华0 积分22855 贡献0 E币22320 威望7 阅读权限90 在线时间10 小时 注册时间2007-3-11 最后登录2010-3-5
技术员



帖子371 精华0 E币22320 在线时间10 小时 17#
发表于 2 秒前 | 只看该作者
国家法规中关于建筑照明节能控制的有关规定:
一. 《民用建筑节能条例》
国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第十九条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”

二. 《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》
新版《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》第10.6章中第10. 6.14条: 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。

三. 《住宅建筑设计规范GB50368-2005》
第10.1.4条:住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
条文说明:10.1.4 在住宅建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明节能。考虑到住宅建筑的特殊性,套内空间的照明受居住者的控制,不易干预,因此不对套内空间的照明做出规定。住宅公共场所和部位的照明主要受设计和物业管理的控制,因此本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。
住宅建筑的公共场所和部位有许多是有天然采光的,例如大部分住宅的楼梯间都有外窗。在天然采光的区域为照明系统配置定时或光电控制设备,可以合理控制照明系统的开关,在保证使用的前提下同时达到节能的目的。

四. 《照明设计标准GB 50034-2004》:
7.4.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜采用集中控制,并
按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。
条文说明:7.4.1 在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。分组控制的目的,是为了将天然采光充足或不充足的场所分别开关。

7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
条文说明:7.4.4 这类场所在夜间走过的人员不多,深夜更少,但又需要有灯光,采用声光控制等类似的开关方式,有利于节电。本条和国标《住宅设计规范》GB 50096-1999的规定一致。

7.4.7 有条件的场所,宜采用下列控制方式:
1 天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯或调光;
2 个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;
3 旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置;
4 大中型建筑,按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。
条文说明:7.4.7 对于一些高档次建筑和智能建筑或其中某些场所,有条件时,可采用调光、调压或其他自控措施,以节约电能。

五.《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》深圳市勘察设计协会编
问题6.3.5电气节能审查中,照明控制方式是否强调?
解析:电气节能审查中,要对照明控制方式加以判定。(1)住宅建筑参照《住宅设计规范》GB50368-2005第10.1.4条规定:“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”其公共部分照明应有节能控制措施。非住宅建筑室内照明控制方式,应参照《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》DBJ15-51-2007第7.5.2条,对于节能控制措施进行审查并作出判定。

[ 本帖最后由 lingyan16 于 2010-3-5 20:32 编辑 ]
回复
加肥猫
2010年03月08日 14:16:16
3楼
貌似还无定论,O(∩_∩)O~,看来只有研制新产品了
回复
ccccyq
2010年03月10日 14:47:37
4楼
我们这边,电梯前室照明如果用声光控开关,审图专家会提意见的
回复
chen97531
2010年03月19日 18:46:41
5楼
学习ing
回复
t800
2010年03月22日 16:23:55
6楼
《住宅建筑设计规范GB50368-2005》条文说明。8.5.3已经说得很清楚了,这个规范也是05年的,出来也5年了,看来还要很多人不了解。
回复
zhang2499
2011年11月17日 11:25:13
7楼
我的经验给大家分享:
电梯前室照明控制设计方法:
对于住宅建筑,按照住宅规范设跷板开关
对于公建,按50034第7.4.7条把握:1、消防电梯前室,竖向自成配电回路
2、一般电梯前室,与走道灯同回路,同控制方式!
回复
陈明333
2012年07月26日 22:23:59
8楼
现在新的住宅设计规范好像没提高层电梯前室不能用自熄灯啦。详8.7.5条。
回复
sjf20041126
2012年08月07日 21:29:10
9楼
电梯厅的普通照明一定要翘板开关控制 宜常亮
回复
sijiyanyin_1
2012年08月09日 13:36:52
10楼
上海住宅设计标准:12.5.2电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关。
回复
blue1919
2012年08月09日 17:22:52
11楼
我的个人意见是:一层门厅采用一个常亮的双控开关,二层以上用红外人体感应的开关。梯间用触摸延时。