1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?
2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
免费打赏
zxfzh2008
2010年06月09日 10:13:43
12楼
学习了
回复
yvhkcel
2010年06月12日 22:42:10
13楼
以可靠的仪器输出的电流电压值为准,如果你做试验的仪器就不正确试验无意义
回复
eryueduoduo
2018年10月23日 21:04:08
14楼
0.95倍动作电流时保护启动不动作,1.05倍动作电流时保护动作,1.2倍动作电流时记录动作时间