1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?
2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
2楼
1、首先确定你的输出电流的读数与综保显示的读数之间,哪个是准确的?把最接近实际的数据记录在试验报告上!
2、定值是10A,就应该让综保在10A时动作,不应该在9.98或9.99时动作!
回复
3楼
还有个动作时间问题?比如 定值是1S 那么仪器测量的时间是否要大于1S???
回复
4楼
在继电保护规程里边都有的哦 电气的保护动作误差出场时都是正负5% 所以你的值是正确的 做保护动作时应该是整定值得1.05倍可靠动作 0.95可靠不动作
回复
5楼
都是数字计算的了 没有到动作值 会动作么???
定值10A的话 9.99999我觉得都不会动作
回复
6楼
试验需要注意的事:
试验设备计量是否准确,综保显示的数据是否准确,当二个数据不一致时,能认定其中一个准确的数据!
回复
7楼
对于动作值,要注意以下几点:
1、试验仪本身的精度,按照准确度配合的要求,试验仪要综保的精确度高2个准确度等级。如果综保的精度为5%,则试验仪的精度不应低于1%。必要时,要外接标准表计。
2、综保的动作量和试验仪施加的试验量的含义是否一致,保护动作原理是不一样的,有的用真有效值,有的用工频量,还有的用谐波量,试验仪显示的是真有效值、平均值还是工频分量值?
3、综保本身的精度、固有动作时间和施加试验量的方法。试验量从小到大增加的速度快,而综保的动作慢,当综保动作时,试验仪上显示的已经不是真正动作的读数了。(试验动作定值时,一定要把延时时间整定到最小。)如楼主所举例,若综保的动作定值是10A,精度是5%,则在9.5A到10.5A之间动作都是正确的。
对于动作时间,要注意以下几点:
1、固有动作时间是在规定的动作灵敏度下测量的,如过电流保护的动作灵敏度取1.2,若动作值是10A,则必须加12A的电流来测试动作速度。
2、测量延时时间时考虑固有动作时间的影响。
回复
8楼
试验设备计量是否准确,综保显示的数据是否准确,当二个数据不一致时,能认定其中一个准确的数据!
回复
9楼
都没回答道点上啊 顶上来
回复
10楼
怎么确定测试仪 和综保哪个精度准确
动作时间怎么写:定值如果是一秒 那么测试仪采集到的动作时间应该大于一秒 报告上怎么写
回复
11楼
我认为,综保测试仪功能是齐全的,他可以采集动作时间,却电流值要看仪器的精度,一般正负百分之五动作正常
一般测试仪自带报告格式
回复