请教钢筋混凝土结构和钢结构组合在一起的问题
wendongxie
wendongxie Lv.3
2010年03月05日 15:39:55
只看楼主

现有部队机关大门,如下图所示。1轴~4轴和5轴~8轴为二层钢筋混凝土框架结构(跨度均为7.8m),基础形式为钢筋混凝土独立柱基础,5轴~8轴为钢结构(跨度为19.2m),原设计钢结构8.9米下方均为花岗岩装饰层,现除圆弧造型为花岗岩外其余均为铝塑板装饰。设计钢筋混凝土框架结构部分的设计院说,他们设计的没有问题,在结构验算的时候5轴~8轴是按80吨考虑的;而设计钢结构部分的设计院说,他们设计的也没有问题。

现在甲方不敢往5轴~8轴之间的部分上花岗岩装饰层,怕掉下来,因为担心钢结构部分与钢筋混凝土连接部分不安全,怕节点处开裂松动或者短了。

请教下各位前辈,这种情况下如何安全性鉴定呢?

P1120731.JPG


P1120736.JPG


P1120737.JPG


P1120738.JPG


P1120739.JPG

吞噬者11
2010年03月05日 16:30:31
2楼
这个怕什么呢,设计院都不怕,甲方怕啥啊,安出事来找设计院赔偿。
回复
chen_chao9904
2010年03月05日 21:36:16
3楼
楼主的这个工程很怪异呀,一个单体居然可以分给两个设计院做,虽然是两种不同的结构材料和性质。回到你的问题上,花岗岩应该是干挂的,只要施工的质量过关,是不会掉下来的;钢结构部分位于钢筋砼部分上的支座可设计为铰接支座或固接支座,要是我就会做成铰接的,只要支座螺栓是在浇筑混凝土之前预埋了,而且双方设计院都表示没问题,支座就应该不会有问题的。我倒是觉得是不是因为施工单位的施工水平不高呀?
回复
xuwei_online
2010年03月07日 07:59:22
4楼
看了图纸,个人觉得在干挂应注意,可以按如下考虑4轴与5轴处干挂设缝,而不在该处石材跨两重结构材料,主要是两种形式变形不同,但门楼跨度并不大,所以设缝即可解决该问题
回复
万层大厦
2010年03月07日 08:08:01
5楼
只要是荷载考虑全了,不地震应该不会有大的问题
但是如果地震,未考虑结构的协同作用,很有可能会出问题