光传感器污秽在线监测科技项目再获新进展
jiang1113
jiang1113 Lv.2
2010年03月05日 14:59:20
只看楼主

光传感器污秽在线监测科技项目再获新进展 金昌公司一科技项目应用再获新进展 作者:李军 王强 文章来源:金昌供电公司 发布时间: 2009-7-24 本网讯: 截至 7 月 21 日 ,金昌供电公司科技项目 --- 光传感器输变电设备污秽监测装置在合作厂家的指导下安装就位。

光传感器污秽在线监测科技项目再获新进展
金昌公司一科技项目应用再获新进展
作者:李军 王强 文章来源:金昌供电公司
发布时间: 2009-7-24
本网讯: 截至 7 21 ,金昌供电公司科技项目 --- 光传感器输变电设备污秽监测装置在合作厂家的指导下安装就位。
据了解,该公司 2007 年与武汉康普公司合作开发了光传感器输变电设备污秽监测系统,本次安装的 7 个点是继 2007 110 千伏河宗线成功实施该项目后的又一次深入应用,该项目 2008 年被省公司评为科技项目三等奖。
为深入研究金昌地区线路所经地区污秽状况,积累数据,该公司积极着手、多方努力,今年又成功增加了 7 个监测点。这 7 个监测点在选取上充分考虑了本地区的污秽特征和气候特点,针对项目前期存在问题,与研发厂家沟通后,在原来测量最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度、盐密值、灰密质的情况下,又增加了风速、风向的观测。
该项目的实施对于掌握金昌地区线路所经地区的污秽状况进而指导生产将会产生深远的意义。目前,新增加的 7 个监测点在研发厂家的调试下已传回了适时数据。
  
  
延伸阅读: 目前污秽测量中盐密最主要有两种方法:等值盐密法与泄漏电流法,前者要利用线路停电检修的机会将外绝缘上的积污取回实验室进行分析试验;后者则需将积污的绝缘子整串(或部分)换下,运回实验室加压测量泄露电流,或者在线路上装设在线测量泄露电流的装置。两种方法都存在着要求停电,测量误差大,即使是可以在线测量泄露电流,也存在着电磁的干扰以及气候影响等方面的困难。而灰密测量目前各省网公司皆采用 人工称重法 ,既 精密天平 + 烘箱 的测量方法,该方法存在着与等值盐密法相同的缺陷。

光传感器输变电设备污秽监测系统通过光传感器测量光通量的变化,测得绝缘子的污秽度(盐密、灰密);与传统测量方法比较,消除了人为影响,大大降低工作量,尤其是该系统可以很简单、有效地获取饱和污秽度,是一个飞跃。

光传感器输变电设备污秽监测系统前端数据采集设备安装在线路杆塔上,后端数据分析设备公司服务器上。前端设备采集的数据通过 GSM 无线网络定时传送至后端设备,后端设备通过建立数学模型等方式处理温度、湿度、光通量等参数计算出盐密值、灰密值,并绘制污秽参考曲线,各级人员可通过 web 页访问测量的数据。