两个规范上SPD选用的冲突?
cfxqm
cfxqm Lv.3
2010年03月05日 11:32:43
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑设计规范JGJ16-2008中,P162页表11.9.4-2中用的是最大放电电流,建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343—2004中表5.4.1-2用的是标称放电电流,两张表除了这个不同外,其他都一样。到底应该用哪个标准?

民用建筑设计规范JGJ16-2008中,P162页表11.9.4-2中用的是最大放电电流,建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343—2004中表5.4.1-2用的是标称放电电流,两张表除了这个不同外,其他都一样。到底应该用哪个标准?
ruoshui-3
2010年03月05日 15:54:13
2楼
哥们你有没看错?我怎么看的一样啊,交个朋友认识下?
回复
加肥猫
2010年03月07日 17:31:36
3楼
不知道是不是一样,GB的等级是高于行业标准的
回复
cfxqm
2010年03月08日 13:50:39
4楼
民规我看的是书,建筑物电子信息系统防雷技术规范我看的是网上下载的PDF文档(印象中也是标称电流)。问题是我看厂家的样本,用的是最大放电电流。以前还有审图公司要求我用标称电流。
回复
ccccyq
2010年03月10日 15:58:09
5楼
我也觉得两本规范在这个问题上有矛盾的
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:55:25
6楼
不知道是不是一样,GB的等级是高于行业标准的