电动机三角形接法改星形接法
fish_hi
fish_hi Lv.2
2010年03月04日 21:57:03
只看楼主

在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求

在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月04日 22:31:03
2楼
角型接法是星形接法的三倍
回复
红苹果
2010年03月04日 23:33:28
3楼
看绕组接法图自己大概算算啊,星形接法时候线间是两绕组,角形接法时候线间是单相绕组,你说说会有什么不同?
角形接法中定子绕组电压、电流均为星形接法时的根号3倍;所以起动时相对线电流角形接法是星形接法的3倍。:)
回复
aling011
2010年03月06日 17:11:48
4楼
:L louzhu ,ni de biaoti he ni zai imian de wenti haoxiang bu xiangfu de o ...........hai wo bai pao jin lai le ,hai huifu le ni de tie zi
回复
fish_hi
2010年03月06日 22:06:06
5楼
不会答 就别答
回复
fish_hi
2010年03月06日 22:09:17
6楼
你的意思是实际电流降低三倍~~~~
回复
lptkz
2010年03月07日 09:06:11
7楼
建议楼主:参考电动机的星--三角启动过程的分析就能够知道了。
实际生产过程中,当三角形接法的电动机所带负荷比较小的时候,是可以改为星形接法的。
回复
zyz8438
2010年03月07日 09:52:25
8楼
角型接线的电流是星形接线的1.732倍。角型接线的功率是星形接线的3倍!
回复
fish_hi
2010年03月07日 21:27:08
9楼
你的意思是 如果三角形接法 实际电流是30A的话 改成星形接法 电流会变成30/根号3???
回复
xdetect
2010年03月07日 21:33:17
10楼

1、电动机带额定负载运行时,采用角型接法与采用星形接法是由电源电压决定的。不能随意改变。
2、“假设电机在两个情况下满足负载要求”(即负载小于电机额定功率的40%时),可以把原来角接的电机改为星形接法。实际电流约为角接时的1/3。
回复
xx_691214
2010年03月08日 10:47:33
11楼
在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 -----------不是你想怎么接就怎么接!!!!!否则:@ :@ :@
回复

相关推荐

APP内打开