玻璃幕墙的传热系数问题
wangzhihong
2005年08月01日 15:04:46
来自于采暖供热
只看楼主

各位,1、在计算室内采暖时玻璃幕墙的传热系数是多少,在书中没查到。2、另外,在《暖通技术措施》中要求玻璃的传热系数限值是双玻的,如果是单玻的怎么取值?取双玻的还是单玻的?

各位,1、在计算室内采暖时玻璃幕墙的传热系数是多少,在书中没查到。
2、另外,在《暖通技术措施》中要求玻璃的传热系数限值是双玻的,如果是单玻的怎么取值?取双玻的还是单玻的?
免费打赏
wangzhihong
2005年08月02日 16:00:24
2楼
各位老师,请指教呀,我现在正在学习采暖设计。
回复
loman0317
2005年08月02日 19:42:50
3楼
单层玻璃(3㎜) λ=0.76W/(M.K) 传热系数为6.17 W/㎡.K
双玻窗(3+12+3) 传热系数为2.91 W/㎡.K 玻璃幕墙一般取双层的
以上是我从一个资料上看到的,仅供参考
回复
wangzhihong
2005年08月03日 10:18:29
4楼
好人呀,谢谢了。
回复
tufeiisme
2008年04月15日 15:22:27
5楼
技术措施上有:单层玻璃(3㎜) λ=0.76W/(M.K) 传热系数为6.17 W/㎡.K
双玻窗(3+12+3) 传热系数为2.91 W/㎡.K 】
但是没有关于玻璃幕墙的传热系数:一般取双层的有些大,
认为玻璃幕墙应该取值约,370墙的传热系数!!
回复

相关推荐