现场拍的,混凝土+泡沫
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月04日 14:31:11
来自于工地图片
只看楼主

真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.谢啦[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]

真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.
谢啦

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]

20091116(001).jpg


20091116(003).jpg


20091116(004).jpg


20091116(009).jpg


20091116(010).jpg


20091116.jpg

免费打赏
建筑民工
2010年03月04日 16:23:53
2楼
:lol 这是什么施工?竟然用泡沫充当柱里面的混凝土?太震惊了吧。见识少,没见过这样的施工,施工方也太大胆了吧。楼主怎样拍到的,图片不太清晰,这工程好像已经荒废了的样子。
回复
chengyanfei1208
2010年03月04日 16:39:47
3楼
四五图是后浇带,下边同样的位置有后浇的痕迹 应该用的是膨胀混凝土,至于那几张不会是浇注的时候給露了,拆模发现了准备添堵后刷上一层砂浆吧:Q 他也不怕上边那根梁???看样子是刚浇筑完 后浇带还透着光说明上层还没继续施工。
回复
lzbapple
2010年03月04日 17:16:04
4楼

我在施工现场拍的,是个改造的工程,原先是深圳的一家设计院做的,后来由于种种原因(具体情况我不是太了解),甲方和那个设计院上了法庭,但工程还得继续,现在请的是一家北京的设计院,原先那个地下停车场是第一个设计院设计的,就是你们看到的那个图片,现在上边要建住宅楼,这个工程距现在的时间也就最多两年,不是荒废的。
老实的说,我现在就有参与这个工程。
回复
lzbapple
2010年03月04日 17:21:19
5楼

你说的不错,那个就是后浇带,至于那个柱子是在浇注的时候漏掉了还是有其他原因,我就不太清楚了,想请资深人士解答一下。
说实话,我也没工作几年,这样的施工做法在书上没有看到过,在实例中也没有见过。
回复
lzbapple
2010年03月04日 17:23:33
6楼
大家仔细看看,这个工程的浇注质量还是可以的,我现场看的,不像是那种偷工减料的单位,再说了那个施工方好像还是中字头的。
回复
aman123466263
2010年03月05日 12:02:23
7楼
4 5两张应该是后浇带,但是其他的就看不懂了
没看清楚是泡沫还是砖头啊?柱子竟然都不是浇筑的?钢筋全部都裸漏在外面
这样的结构上面能做住宅么?肯定得塌吧!从没见过这样的施工工艺!
回复
sejiyuan
2010年03月05日 13:17:39
8楼
就好有原结构图,对照找出露钢筋位置是否属于受力构件,否则的话这楼质量堪忧。
后浇带预留位置应在剪力和弯矩较小处,图片中后浇带靠近跨中似乎不太合理。设计时完全可以布置成横向肋梁。
回复
wang_wei_dong
2010年03月08日 14:40:02
9楼
那个洞口不是预留安装门(或者人防门或者什么钢制的门吧)的吧?是不是准备将来扣掉泡沫板按上预埋件后二次浇注的?(不是故意的也只能这么解释了)
回复
panzhifang
2010年03月08日 14:49:06
10楼
这是真的假的啊 ,楼主 。这施工单位胆子也太大了吧!
是利益的驱使啊 ,还是没工程款了。
监理难道就不管管吗?
回复
smart98
2010年03月08日 20:04:20
11楼
后浇带两侧拆模时间早了,容易引起梁变形过大