压力流雨水系统排水量较重力流雨水系统排水量大很多,问题是怎样设置才算是压力流雨水排水系统?

压力流雨水系统排水量较重力流雨水系统排水量大很多,问题是怎样设置才算是压力流雨水排水系统?
免费打赏
ssffyy
2005年08月02日 21:55:40
2楼
1、压力流排水系统:降雨初期系统为重力排水,随着雨量的增加,虹吸雨水斗利用空气挡板阻止空气进入系统形成真空,当管中的水呈压力流状态时,形成虹吸现象,不断进行排水,最终雨水管内达到满流状态。
在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以快速排放屋面雨水。
虹吸排水系统管道均按满流有压状态设计,雨水悬吊管可做到无坡度敷设,当产生虹吸作用时,水流流速极高,有较强的自净能力。
虹吸雨水斗是整个系统的关键所在,在额定流量范围内具有气水分离,防涡流等功能,单个最大排水能力达100L/s以上。
2、对于压力流雨水系统,一定要采用虹吸雨水斗,管材也不同于重力流系统,而且采用的雨水检查井也要用钢筋混凝土检查井。
回复
little_strong
2005年08月03日 12:14:54
3楼
谢谢
另外还有问题:对大面积平屋顶厂房(约3000方),是否使用虹吸雨水斗就形成压力流雨水排水系统?还需要天面做天沟配合吗?
回复
xyy47
2005年08月03日 13:41:24
4楼
这个雨水检查井是否要带消能的,用压力检查井,是这样吗
回复
crazy.kdx
2006年04月04日 16:57:25
5楼
顶,正在准备做这方面的内容,希望同志们多多指教
回复
pxyong2008
2006年04月06日 16:22:09
6楼
还是不太明白 哪有详细介绍的?
回复
zhou-tong
2006年04月06日 18:10:40
7楼
压力流排水是采用虹吸原理,不同于重力流:
1。传统雨水斗加杂大量的空气,压力流雨水斗能将汽水分离,不让空气进入。
2.压力流雨水斗排水量大,DN50额定流量6L/S,DN75额定流量12L/S,DN100额定流量25L/S。
3.压力流管材要抗压,一般采用高密度聚乙烯管。
4.压力流管道的悬吊管支架要牢固,以防晃动。
5.压力流管道的悬吊管不需要坡度,连接的雨水斗数量不受限制,而重力流排水悬吊管连接的雨水斗最多只能为3个。