冷水机制冷系统进水后的处理方法:
sd.zhang
sd.zhang Lv.3
2010年03月04日 12:51:55
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组系统进水维修工艺指导 商用空调:张伟 Email:ktdt@163.com 2010-03-03 由于冷水机组存在水系统,在操作使用不当时存在冷媒系统进入水份的可能性。因此针对制冷系统进水的问题制订工艺指导以作为维修时的参考。 1 )分析原因。 检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。

冷水机组系统进水维修工艺指导


商用空调:张伟 Email:ktdt@163.com 2010-03-03
由于冷水机组存在水系统,在操作使用不当时存在冷媒系统进入水份的可能性。因此针对制冷系统进水的问题制订工艺指导以作为维修时的参考。
1 )分析原因。
检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。
2 )分段吹污。
①可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹, 在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)
由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
③加热烘干, 对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油。
3 )真空干燥
①将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。 须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)
②在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定。
4 )调 试运行
①确认系统中水分基本排除干净。
把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转 5 分钟后更换干燥剂。同时 观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.

③重复上面的工作,连续更换干燥剂,间隔时间可随着次数逐渐加长。(干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸水量大,在开始水分过多时使用、变色硅胶能准确检测水分含量,可以在后期干燥使用)。
④最后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色。
5 )维修完成
①把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。
②检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确认正常。
空气压缩压机



干燥过滤桶


氯化钙(颗粒)



变色硅胶
注意事项:
①干燥过滤桶:由于外置干燥过滤桶的垫片通常为石棉垫,对冷媒密封不严。因此不允许长时间连在系统上运行。在维修完成后应卸下以避免漏氟。
禁止甲醇:加甲醇能使水分的冰点提高缓解冰堵 , 但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加 , 会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜 、腐蚀压机线圈 使其漏电造成严重的人身伤亡事件。
免费打赏
sd.zhang
2010年03月04日 12:53:22
2楼
请各位看看这样做对不对。谢谢!:victory: :handshake
回复
zhanfengzhileng
2013年01月21日 09:22:44
3楼
不用担心,请照做,完全正确
回复
ftjxlsj_01
2013年01月21日 11:10:50
4楼
正确
回复

相关推荐