一分洪闸工程招标图中,控制段7孔闸底板分为3块,最大的35mx15m。请教一下对于混凝土分块尺寸有没有具体要求?35x15m是不是有点大?
一分洪闸工程招标图中,控制段7孔闸底板分为3块,最大的35mx15m。请教一下对于混凝土分块尺寸有没有具体要求?35x15m是不是有点大?
2楼
有的,要考虑到温控的要求,施工的要求,还有结构的要求。有规范好查的。
回复
3楼
建议参考《水工混凝土结构设计规范》表9.1.3
回复
4楼
《水闸设计规范》(SL265-2001)
4.2.11 闸室结构垂直水流向分段长度(即顺水流向永久缝的缝距)应根据闸室地基条件和结构构造特点,结合考虑采用的施工方法和措施确定。对坚实地基上或采用桩基的水闸,可在闸室底板上或闸墩中间设缝分段;对软弱地基上或地震区的水闸宜在闸墩中间设缝分段。岩基上的分段长度不宜超过20m,土基上的分段长度不宜超过35m。当分段长度超过本条规定数值时,宜作技术论证。永久缝的构造型式可采用铅直贯通缝、斜搭接缝或齿形搭接缝,缝宽可采用2-3cm。
回复