最近做一个污水提升泵站工程,专家的审图意见是,变压器容量小,高压进线不要用断路器,用负荷开关就行。(变压器400KVA)。???有没有规范规定多大用负荷开关,多大用断路器?

最近做一个污水提升泵站工程,专家的审图意见是,变压器容量小,高压进线不要用断路器,用负荷开关就行。(变压器400KVA)。???有没有规范规定多大用负荷开关,多大用断路器?
免费打赏
ming-n2000
2005年08月01日 12:27:27
2楼
由于受到组合电器中熔断器熔芯的限制,10KV电压等级1250KVA及以下的变压器可以用负荷开关-组合电器。大于1250KVA的变压器通常用断路器+继电器保护来实现。
回复
bylanhang
2005年08月01日 14:14:09
3楼
楼上的,我说的是高压进线回路,不是变压器回路。
回复
lilyyang33
2005年08月01日 14:24:41
4楼
这个应该是每个地方的电业局有规定的,我们这边是如果开关额定容量小于630A的,用负荷开关!不过,你要用断路器,也没人反对了。。。。。
回复
drogan_h
2005年08月01日 14:57:55
5楼
是前断时间也作过一 污水提升泵站,用的是断路器
回复
cityhunterzheng
2005年08月01日 15:17:37
6楼
需要经常开断的线路,建议使用断路器~
回复
lilyyang33
2005年08月01日 15:25:57
7楼



你的高压进线,为什么要经常断开啊?不明白?
回复
jianghe1508
2005年08月01日 16:46:05
8楼
回复
jianghe1508
2005年08月01日 16:46:28
9楼
回复
wangzhenweilan
2005年08月01日 16:51:59
10楼
供电系统应有一个明显断开点,断路器不是很适合。
回复
bylanhang
2005年08月01日 17:04:28
11楼
看来电力局的意见还是很重要的。