防雷器是如何工作的
horacezhou1
2010年03月03日 18:20:45
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷措施所谓防雷一般是通过合理,有效的手段将雷电流的能量尽可能安全地引入大地,防止其进入被保护的建筑物、构筑物等被保护设施。建筑物、构筑物直击雷的防护已经是一个很早就被重视的问题。现在的防护手段基本采用有效的obo避雷针、obo避雷器或避雷网作为接闪器,通过引下线使直击雷能量泻放入地。根据国际电工委员会的最新防雷理论、外部和内部的雷电保护已采用面向电磁兼容性(EMC)的雷电保护新概念。对于感应雷的防护,已经同直击雷的防护同等重要。感应雷的防护通常是在被保护设备前端并联一个参数匹配的obo防雷器。在雷电流的冲击下,该防雷器在极短时间内与地网形成通路,使雷电流在到达设备之前,通过防雷器和地网泄放入地。当雷电流脉冲泄放完成后,防雷器自动恢复为正常高阻状态,使被保护设备继续工作。另外,为了防止雷电感应产生的高电压,应将建筑物、构筑物内的金属设备、金属管道、金属构件、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮,以及突出屋面的放散管、风管等金属物件与接地装置相连。屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路。平行敷设的管道、构架、电缆相距不到100mm时,须用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30m,交叉相距不到100mm时,交叉处也应用金属线跨接。雷雨天气,人、畜应避免在空旷日高处站立或行走。如有条件可以进入有宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、以及汽车、船只内。避雨时,还应注意脚下地面的干燥程度,尽量站在离墙壁、树干8m~10m以外的地方,以防止发生跨步电压电击事故。如遇紧急情况,处于跨步电压区域内的人应尽量靠拢两脚,不要随意行走,以减轻跨步电压的伤害。

防雷措施所谓防雷一般是通过合理,有效的手段将雷电流的能量尽可能安全地引入大地,防止其进入被保护的建筑物、构筑物等被保护设施。建筑物、构筑物直击雷的防护已经是一个很早就被重视的问题。现在的防护手段基本采用有效的obo避雷针、 obo避雷器或避雷网作为接闪器,通过引下线使直击雷能量泻放入地。2010年03月10日 16:09:45
2楼
学习一下
回复
加肥猫
2010年03月13日 21:18:51
3楼
(⊙_⊙)
回复
charlie_luo
2010年03月31日 22:58:17
4楼
学习中。:) :) :victory: :victory:
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:57:06
5楼
值得学习一下
回复

相关推荐

APP内打开