怎么把三相断路器当单相用?
lujing9452
lujing9452 Lv.4
2010年03月03日 13:23:45
来自于断路器
只看楼主

有时只有三相断路器,当单相断路器用,该怎么接线?

有时只有三相断路器,当单相断路器用,该怎么接线?
免费打赏
asmdl
2010年03月07日 11:56:29
22楼



支持一下!
回复
lingxuct
2010年03月07日 13:01:17
23楼
兔子不会因家里多了25只碗而不吃饭吧?

好象每个配电室里低压都是三相四线的,没碰到哪个电工要接一个220V而没地方接了?
回复
老灰兔子
2010年03月07日 22:50:20
24楼
单相供电线路用3P断路器,将其中两极串连起来,使它们流过的电流一样,一旦发生过流,大家同心协力把脱扣器脱扣,以增加其动作的灵敏度和可靠性,这就是三个人同搬一根圆木比两人搬同一根圆木轻松的道理,与你的“30只碗只需5只”的比喻比较哪个更形象些呢?

现实中如果使用3P断路器代替2P断路器(一般我是不会这么浪费的),我通常都是这么做的(仅这么做过两次,都是被逼这么使用),反正多出一极不用白不用,多一节导线也多不了多少。与你的“每个配电室里低压都是三相四线的,没碰到哪个电工要接一个220V而没地方接了”无关!
回复
老灰兔子
2010年03月07日 22:58:31
25楼

可能你从来没有搬过圆木吧,要不你试试看,是两人搬轻松还是三人搬轻松?

注意,不是叫你抬(或扛),是用手揽着搬!!!!!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月08日 08:11:36
26楼
:'( :'( 不要说谁的比喻好,各有理解方式!!!你说的——单相供电线路用3P断路器,将其中两极串连起来,使它们流过的电流一样,一旦发生过流,大家同心协力把脱扣器脱扣,以增加其动作的灵敏度和可靠性。可靠性,会提高吗????多增加了连接导线,多增加接触点,松动的地方多了,可靠性反而降低呢!:(
回复
liuxch72
2010年03月08日 08:36:15
27楼
呵呵:lol
回复
hqz159
2010年03月08日 09:09:04
28楼
10楼的比喻很形象,7楼的说法很实用也很具体了:loveliness:
回复
lingxuct
2010年03月08日 09:27:04
29楼
咱不说脱了,少穿了,肚子里的气体出来是不是更顺畅?好象只要放出肚子就可以了,没必要考虑是否还留在裤子里吧?

我看到在配电室里(母线下)全是三极断路器,接220V都只在三极开关下接一相就可以了,没必要把不用的二相电源拆掉,再来回串接负载线?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-8 09:31 编辑 ]
回复
hf992434
2010年03月08日 09:58:19
30楼
支持区管!说得形象而有理!
回复
电气老陈
2010年03月08日 10:17:39
31楼



这个说得实在。
回复

相关推荐

APP内打开