我们目前正在施工一个深25m,占地面积约4万平方的深基。[ 本帖最后由 feixiayue2000 于 2010-3-3 12:35 编辑 ]
我们目前正在施工一个深25m,占地面积约4万平方的深基。
[
本帖最后由 feixiayue2000 于 2010-3-3 12:35 编辑 ]
2楼
有围护桩、三轴搅拌桩、压密注浆,里面有高压旋喷桩,用于土体加固和止水。
回复
3楼
分四层支撑。在换撑的时候遇到困难。请教各位,有没有什么好方法进行换撑?平面如图:
[
本帖最后由 feixiayue2000 于 2010-3-3 12:46 编辑 ]
回复
4楼
不好意思,版主,分了这么多次发,不是灌水,因为里面说有不合法的字,不让发,我就一句一句发的。
回复
5楼
:lol 鄙人才疏学浅,没看不明白,没有施工现场的图片吗,这样能更直观
回复
6楼
有的,只是现在正在施工第一层支撑,如照
[
本帖最后由 feixiayue2000 于 2010-3-3 14:29 编辑 ]
回复
7楼
没有看见施工图片,好像不是很明了
看你们工程规模不小,换撑难度挺大
回复
8楼
是啊,正在做的工程比较大,照片在的啊,怎么看不到呢,一张俯视照片啊,各位大哥,帮帮忙啊。
回复
9楼
没说清楚换撑的具体困难是什么。
这么长的基坑,钢支撑应该是用在坑中坑或者角撑的吧。
换撑对施工进度还是蛮有影响的。
回复
10楼
我们采用的格构柱加支撑梁的支撑体系,
如第一幅图所示,主体外墙与围护桩之间有1.75m距离,板厚140mm,原图采用的换撑块不现实。
现在就是考虑如何换撑的问题。
回复
11楼
换撑问题谁也不可能凭这几张图片点评。一定要看设计交底,明白支撑传力体系,才能设计换撑方案。本身深基坑施工,属于危险性较大分部分项工程,换撑支护属于专家论证一个重点,必须在编制方案单独列一章节。
如果你图纸有压缩包,我可以帮你看看,出出主意。资料可以发我邮箱,
qin.jq@163.com。
回复