空调供回水需要有坡度吗?如果要,是多少呢,望老师指点
空调供回水需要有坡度吗?如果要,是多少呢,望老师指点
2楼
又不是冷凝水管路,要什么坡度,在者,还有循环水泵,就更不需要了。
回复
3楼
又不是冷凝水管路,要什么坡度,在者,还有循环水泵,就更不需要了。
回复
4楼
你以为是冷凝水呀,,靠重力
回复
5楼
灌水为了赚钱
回复
6楼
二三四楼说的没错!楼主:victory:
回复
7楼
可以不要。因为空调水管的内流速>0.25m/s,水流动过程 较少产生气泡。
但审图给我提出过这条;
具体解释 可以看暖规 关于采暖管道坡度要求的条文、暖规的条文解释
回复
8楼
水系统中,风机盘管的供回水支管应考虑设有千分之2到3的坡度。
当支管在主管的上方时,进水逆坡,回水顺坡。
当支管在主管的下方时,反之!
回复
9楼
应该按照《规范》,有坡度要求,8楼说的没错。
回复
10楼
回复
11楼
个人认为最好是有,有利于排水。
回复