10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
12楼
完全赞同,零序互感器比三个互感器矢量和精确
回复
13楼
还是要单独装零序CT的。因为柜内的CT无法检测电缆表皮的杂流及泄漏电流。
回复
14楼
线路是电缆的必须装。如果有小电流接地选线装置的也必须装零序电流互感器。
回复
15楼
零序保护
回复
16楼
:loveliness:
回复
17楼
没有必要,零序互感器采样出的电流只是模拟数据,误差较大,只能作为输线回路中接地故障后的参考数据。若想精确还是用三相电流的矢量和。但这需要保护装置更完善。
回复
18楼
肯定是单独装零序比较准备嘛。
回复
19楼
:) 哈哈
现在还看不懂啊
回复
20楼
还是需要的,矢量和毕竟还是有误差的
回复
21楼
需要用零序的话肯定是单独装零序CT比较好啊,每个CT测出来的电流都不能完全准确,你要用矢量合算出来的话误差必然比只用一个专门的零序CT大得多
回复