10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
tianlansede
2010年03月02日 13:47:19
来自于变压器
只看楼主

10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?

10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
免费打赏
woaiwangluo
2010年03月02日 13:59:17
2楼
有必要
回复
tianlansede
2010年03月02日 14:27:51
3楼
大侠详细说一下啊
装了3只CT,不是可以矢量求和得出零序电流嘛,还需要装一个真实的零序CT么?
回复
imliutao
2010年03月02日 15:05:59
4楼
我感觉不需要,通过矢量计算就能得到所需要的零序值。
回复
tianlansede
2010年03月03日 10:00:18
5楼
了解的朋友来一下啊
回复
qiqi19801209
2010年03月03日 10:43:08
6楼
个人认为是零序互感器出来的是模拟信号,受干扰比较小;

而矢量和计算因为需要在保护装置内完成,保护装置是电子设备,受干扰的影响会比较大;

一家直言,请精通保护的兄弟指正!
回复
jk_00
2010年03月03日 10:59:02
7楼
用来保护。
回复
huyu0571
2010年03月03日 10:59:19
8楼
1.对于连接变压器的,没有必要。
2.对于引出线用的,为线路保护,应设置单相接地保护,故需设零序电流互感器。
回复
dqzdhyl
2010年03月03日 11:11:34
9楼
很有必要:
你虽然装了三台电流互感器是测量和主保护用的、零序互感器是专为零序保护设置。作用不同而已。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
lesonlee
2010年03月03日 13:01:53
10楼
個人意見~僅供參考~

三相矢(向)量和有人稱為~
殘餘接法
一般而言~三相矢量和會因為
三CT不完全相同而產生的誤差
大過ZCT(零序CT)的誤差值
所以兩者皆能運用~
只是依保護的精確需求而定~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
small2908
2010年03月04日 13:12:00
11楼
学习了
回复

相关推荐