10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
2楼
有必要
回复
3楼
大侠详细说一下啊
装了3只CT,不是可以矢量求和得出零序电流嘛,还需要装一个真实的零序CT么?
回复
4楼
我感觉不需要,通过矢量计算就能得到所需要的零序值。
回复
5楼
了解的朋友来一下啊
回复
6楼
个人认为是零序互感器出来的是模拟信号,受干扰比较小;
而矢量和计算因为需要在保护装置内完成,保护装置是电子设备,受干扰的影响会比较大;
一家直言,请精通保护的兄弟指正!
回复
7楼
用来保护。
回复
8楼
1.对于连接变压器的,没有必要。
2.对于引出线用的,为线路保护,应设置单相接地保护,故需设零序电流互感器。
回复
9楼
很有必要:
你虽然装了三台电流互感器是测量和主保护用的、零序互感器是专为零序保护设置。作用不同而已。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
10楼
個人意見~僅供參考~
三相矢(向)量和有人稱為~
殘餘接法
一般而言~三相矢量和會因為
三CT不完全相同而產生的誤差
大過ZCT(零序CT)的誤差值
所以兩者皆能運用~
只是依保護的精確需求而定~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
11楼
学习了
回复