井字梁问题。
wangweixinrui
2010年03月02日 11:34:44
只看楼主

在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake

在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake
免费打赏
yxy82127
2010年03月03日 11:09:36
12楼
好贴,我也想知道,请教高人
回复
wangweixinrui
2010年03月03日 11:37:16
13楼
到底《井字梁计算手册》中没有的,是不是布置不合理。
回复
sasahi1980
2010年03月03日 11:53:22
14楼
顶一下。呵呵。
回复
kungfutiger
2010年03月03日 11:57:58
15楼
网格确实太大了,2.4米左右最经济。短跨12m,还可以考虑其他屋顶结构形式:轻钢结构,SP大板结构,现浇空心楼板等。