在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake

在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake
免费打赏
wangweixinrui
2010年03月02日 11:41:16
2楼
梁截面300X900
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月02日 15:24:37
3楼
井字梁没有做过,帮你顶顶啊
回复
wangweixinrui
2010年03月02日 15:43:20
4楼
非常感谢:handshake
回复
guozfh
2010年03月02日 16:32:13
5楼
我认为既然用计算机程序计算,如果你参数输正确了,计算结果应该问题不大,关键是砖混结构顶层这么大的房间,感觉有点好怕怕吆,不考虑抗震吗?
回复
xzwp
2010年03月02日 16:45:39
6楼
如此大的板,3.4X4,井格有点大,有条件时,井格做小些 如2.5X2.5 或2x1.7
回复
wangweixinrui
2010年03月02日 16:46:19
7楼
考虑抗震,房子只有两层,井字梁部分只占50%左右的面积
回复
wangweixinrui
2010年03月02日 16:48:22
8楼
想调小只能调门窗位置,但现在门窗不能动
回复
wangweixinrui
2010年03月02日 16:54:34
9楼
当《井字梁计算手册》查不出来时,是结构布置不合理,还是不常用,要手算。
回复
ccbbffooo
2010年03月03日 09:03:16
10楼
觉得你的长宽比有点大,一般井子梁长宽控制在1.5。
回复
yzgang2001
2010年03月03日 09:06:17
11楼
配筋太大了,建议减小网格再计算