本文叙述在一级基坑中,采用予应力钢管支撑的围护实例,由于综合措施到位,成功地保证了坑边国家级文物建筑。地下均有煤气管等重要管线。地下一层,地上六层,钢筋硅框架结构,基坑实际挖深为4.65m,开挖面积36OO m²。建筑物地基采用水搅拌桩加固。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 08:47 编辑 ]

本文叙述在一级基坑中,采用予应力钢管支撑的围护实例,由于综合措施到位,成功地保证了坑边国家级文物建筑。
地下均有煤气管等重要管线。地下一层,地上六层,钢筋硅框架结构,基坑实际挖深为4.65m,开挖面积36OO m²。建筑物地基采用水搅拌桩加固。