高大空间空调、采暖设计心得 在北方工作7年里设计的高大空间有7~8个,个人感觉高大空间对暖通专业来说是比较麻烦的:1 机械排烟效果不好;2采暖、制冷效果不好。往往是做的很大了但是甲方仍不满意,教训比经验多,呵呵。这里只谈谈自己对采暖的想法,请大家讨论。 从采暖和制冷两方面看:1采暖 从以往失败的教训看单独设计暖气片效果根本不理想,原因:1 高大空间往往进深很大,50m~100m的都有,暖气片自然对流,能辐射到的区域很小,离散热器有10米远的地方都感觉不到暖气片的存在。 2 暖气片的数量庞大,一排排的,相当壮观!我建议车间首选暖风机,安在柱子上 一排暖风机负担一个柱跨;办公、展厅等公建用空调机组或者高静压风机盘管,即使没有制冷。当然这些方案都是在甲方同意投资的前提下作。

高大空间空调、采暖设计心得
在北方工作7年里设计的高大空间有7~8个,个人感觉高大空间对暖通专业来说是比较麻烦的:1 机械排烟效果不好;2采暖、制冷效果不好。2 制冷 大空间往往伴随着大面积的玻璃幕墙,而且是单层,还有屋顶,这样造成了一个温室,产生了温室效应,冷负荷是相当的大。这个只能在有限的人员活动区域内设计空调,效果能否保证那就另说了。高大空间制冷的关键问题是降低冷负荷,而不是去增加机组。最有效的方法是采用内遮阳和外遮阳。做过的一个工程是在两个办公楼之间的空地做成公司展厅,高空间,采光靠玻璃顶。当年夏天展厅里人员活动的区域温度达到32°C,无法忍受。甲方请帮忙解决,另又明确不做空调。给他的方案是通风+外遮阳:在玻璃顶上、两楼之间架设纵向钢梁,在钢梁上横向铺80mm宽铝板间隔60mm,长度与玻璃顶同长。同时在两侧高处设排风机。做完后效果明显,温度降低。
总结一下:高大空间的采暖、制冷效果均不好是建筑方案决定的、是先天性的,我们暖通专业要达到规范要求的温度很难,要付出很多的冷热量,不值!


[ 本帖最后由 yushuoqinyi 于 2010-3-1 16:49 编辑 ]

17.jpg

免费打赏
huangyan19870126
2010年04月01日 21:24:20
22楼
真的很想做设计,可惜自己大学没学习,现在只能做施工……
回复
qiujie19
2010年04月07日 07:04:12
23楼
楼主再再多多发点优秀的图纸,也让我这个刚入门的新人好好学习学习!
回复
shangfeng770830
2010年04月07日 21:04:36
24楼
:victory: 总结的好!
赞成
回复
hanjiansong
2010年11月04日 11:51:50
25楼
分析的很好,都是好的经验!学习了
回复
jjx0710
2010年11月04日 12:21:42
26楼
楼主是个有心人啊,呵呵,谢啦
回复
lishubing12345
2010年11月04日 17:19:10
27楼
楼主经验丰富,谢谢楼主,大空间得设计我干过一个,觉得难度系数很大尤其是众多的管线交织在一起 好乱呀
回复
lxwklj
2010年11月10日 11:39:38
28楼
1楼和20楼都是非常好的总结,如果有个详细案例就完美了。
谢谢各位前辈。
回复
grhuatao0
2010年12月14日 11:48:33
29楼
新手上路,学习之中,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复
3451891
2010年12月14日 16:17:51
30楼
顶下楼主 学习了!
回复
menghai0621
2010年12月15日 10:50:42
31楼
很好的心得,受益匪浅!
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开