高低压电缆能否共沟敷设?
yzzs
yzzs Lv.2
2005年07月31日 13:06:25
只看楼主

室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?

室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
免费打赏
蓝箭
2005年07月31日 13:11:48
2楼
规范上无规定。主要有供电部门说了算。
回复
大鼻山
2005年07月31日 13:20:33
3楼
主要还看产权问题。比如路灯低压电缆(属于路灯所),就不允许走在市政电缆沟(供电局管辖)里。
回复
zjj882
2005年07月31日 13:52:07
4楼
这么麻烦?

正解是?
回复
工地砌砖头
2005年07月31日 16:50:59
5楼
请看《电力工程电缆设计规范》5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
(1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。
(2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
(3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。
5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:
(1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。
(2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。
(3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。
回复
lhmlyl
2005年07月31日 23:20:17
6楼
我们这里还有10KV电缆沿居民的大楼的窗户下走,感觉肯定不行,但又没有找到依据。
回复
cauqfchina
2005年08月05日 14:48:44
7楼
6楼的很危险。
回复
mo
2005年08月05日 16:19:51
8楼
六楼还不搬走?
回复

相关推荐