变压器低压输出到1#配电室,2#配电室由1#配电室低压柜引出电源,电缆长度100米左右,在2#配电室进线开关出测得Uac=400V Uab=480V Ubc=465V,1#配电室处电压均为400V,时好时坏,测A、C相对地都是230V左右,B相对地电压没测出来,超表的量程了(500V表),请教专家啊

变压器低压输出到1#配电室,2#配电室由1#配电室低压柜引出电源,电缆长度100米左右,在2#配电室进线开关出测得Uac=400V Uab=480V Ubc=465V,1#配电室处电压均为400V,时好时坏,测A、C相对地都是230V左右,B相对地电压没测出来,超表的量程了(500V表),请教专家啊
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月01日 11:56:28
2楼
B相有接地问题吧
回复
hero_2008
2010年03月01日 12:16:00
3楼
显示仪表电路是否正常?
卸掉1#配电室低压柜里面引至2#配电室的电缆,再测量一下电压是否正常。用排除法来进行确定。
怀疑是电缆绝缘出了问题。
回复
xdetect
2010年03月01日 13:04:59
4楼
在2#配电室进线开关处测得
Uac=400V
Uab=480V
Ubc=465V
B相不正常。
测A、C相对地都是230V左右,
B相对地电压没测出来,
超表的量程了(500V表)
还是B相不正常
请检查B相、N线。:(
回复