比如说:电动机吧,他们已经通过电源线中的PE线接到供电系统中性点接地了,那是否还需要再把金属外壳再接到MEB呢?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2010-3-1 12:21 编辑 ]
比如说:电动机吧,他们已经通过电源线中的PE线接到供电系统中性点接地了,那是否还需要再把金属外壳再接到MEB呢?
[
本帖最后由 mzwl2009 于 2010-3-1 12:21 编辑 ]
2楼
前者是保护接地,后者是等电位联结
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-1 11:31 编辑 ]
回复
3楼
两种都需要做吗?
或者什么情况下只需要作保护接地即可?
回复
4楼
两个是不同的概念,前者是等电位联结的一部分,做总等电位联结可以减少电击危险,是否做等电位联结视具体情况而定,一般用于TN系统。
个人观点,仅供参考,如有错误,专家请指正:victory:
回复
5楼
对电动机的保护接地上,用电缆内PE芯线只能接到接线盒内的PE螺栓上,外观粗看不好检查。
在电机底座一侧二个固守螺栓的中间,有一只PE接线螺丝,我们一般在这个螺丝上接地,以达到“明显接地”的目的。许多安检部门有需要“明显接地”的要求,所以,只用电缆的PE芯线在接线盒内接地,往往在安检上通不过。
回复
6楼
得接上,安全!
回复
7楼
降低接触电压来说,等电位效果更加明显
回复
8楼
这个问题以前问过做设计的了,外壳连到MEB的接地是等电位联接。
回复
9楼
是重复接地,防止碰壳触电
回复
10楼
王老的600问里认为外壳不用再做接地了。02D501-2的例图里也认为不需要。
回复
11楼
电气设备接地是工作接地,外壳接地是保护接地,二者意义不同
回复