在合肥一工地消防水泵房的管道是焊接的,但到消防验收时没有通过,要改为卡箍连接。请教各位,谢谢!
在合肥一工地消防水泵房的管道是焊接的,但到消防验收时没有通过,要改为卡箍连接。请教各位,谢谢!
免费打赏
luolao7
2010年02月28日 16:35:19
2楼
焊接也可以的,看设计说明怎么定
回复
ley
2010年02月28日 16:40:51
3楼
建筑防火规范没具体规定,喷淋规范有规定不能用用焊接,因为焊接容易锈蚀漏水
回复
liyi63
2010年03月01日 01:47:22
4楼
看管道材质吧,焊接钢管和无缝管可以焊接,喷淋的镀锌管不行,沟槽连接
回复