定频泵+压差旁通+末端自力温控阀或电动阀
这种系统我个人习惯于叫他末端变流量,机房定流量的伪变流量系统
节能意义有限
我个人来说的是不推荐的
我上面说的变流量指机房也是变流量
可以用变频泵或台数调节来实现
旁通管此时的作用有三
1.平衡末端压差()
2.压差控制器有时可作变频泵的控制信号
3.保证主机最小流量
即使是变频变流量系统
该旁通也是不应少的
当然很多变频用控制最小频率的方法
控制最小流量
但是由于实际流量跟管网阻力性能有关