如何理解变压器室应设直接对外安全出口
lzhl0760
lzhl0760 Lv.2
2005年07月30日 22:41:16
来自于变压器
只看楼主

<<高层民用建筑电气设计防火规范>>4.1.2.2条规定变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设置直接对外的安全出口。变电室(其中有变压器)设在地下一层的走廊或车库的出口是否可理解为直接对外。

<<高层民用建筑电气设计防火规范>>4.1.2.2条规定变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位
,并应设置直接对外的安全出口。变电室(其中有变压器)设在地下一层的走廊或车库的出口是否
可理解为直接对外。
大鼻山
2005年07月31日 12:45:26
2楼


<<高层民用建筑电气设计防火规范>>这本规范的名称很面生啊,其规范号是多少?
回复
大鼻山
2005年07月31日 12:52:26
3楼
估计楼主说的似乎是《高规》吧!其规定的是针对油式变压器室,不是干式变压器的。
直接对外出口,就应该是经过专门防火门或疏散走道(长度不宜超过30米,看地方的消防解释而定),通到室外。因此你列举的情况不满足规范。
我想不清楚你为什么喜欢在高层建筑里还设置油变。。。。
回复
lzhl0760
2005年08月02日 08:25:46
4楼
我用的是干式变压器,谢谢版主!
回复