某建筑,东边0-4m强风化片麻岩,饱和抗压3MPa,4-15m中风化片麻岩,饱和抗压18MPa,其下微风化片麻岩,饱和抗压39MPa;西边低,因整平上部填土7m,其下地层与东边差不多。则对强风化层:1、有人说应按极软岩+强风化取值,承载力查表350,有人说,其微风化母岩为较硬岩,应按较硬岩+强风化取值,承载力查表可取800;2、对挖孔桩端阻,有人说,应按极软岩+强风化取值,查表可取600,有人说,其微风化母岩为较硬岩,应按较硬岩+强风化取值,承载力查表可取1600;
1、有人说应按极软岩+强风化取值,承载力查表350,有人说,其微风化母岩为较硬岩,应按较硬岩+强风化取值,承载力查表可取800;
2、对挖孔桩端阻,有人说,应按极软岩+强风化取值,查表可取600,有人说,其微风化母岩为较硬岩,应按较硬岩+强风化取值,承载力查表可取1600;
3、有人说,强风化只4m,应按承载力进行深度修正,不能按桩端阻取值,但有人说,西边上部有7m填土,可按桩考虑,取端阻。
请问,强风化承载力究竟怎么取,东、西两边是按桩还是按天然地基进行深度修正?盼明确的权威答复。在此致谢。。。