请帮我看看这张图有什么问题吧?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年02月26日 23:11:43
只看楼主

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

未命名.JPG

免费打赏
jinpcissy
2010年03月01日 22:55:46
12楼

为什么要加接地开关?配出线柜是到变压器高压侧,Dy11的变压器,高压侧不需要接地开关吧?
回复
jinpcissy
2010年03月01日 22:57:06
13楼

进线一定要加零序电流互感器么?
回复
chy089
2010年03月02日 06:48:57
14楼
电流表数量不对。
回复
elanway
2010年03月02日 09:37:30
15楼
主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电,因此必须将检修设备的两端都接地,高压配电柜的接地开关,一般为输出负荷侧接地,当我们检修高压配电柜负荷侧时就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关,这样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷,有利于检修安全。:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
回复
jinpcissy
2010年03月02日 14:53:17
16楼
图集上只看到配出线柜上确实有接地开关,如果我没画上的话,开关柜厂家会按常理配上么?
图集上进线柜上好像没有看到有装接地开关啊
关于零序保护,我看到规范上写的“3~10kV经低电阻接地单相电源线路,应配置零序电流保护”“3~66kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,应装接地保护装置”,我这个是工厂的高压配电室,所以我也不明白到底属不属于这两种情况中的一种,到底要不要设零序电流保护?到底要不要设接地监视装置?我这个变压器是Dyn11的,到底是不是中性点有效接地系统?
回复
jinpcissy
2010年03月02日 14:59:15
17楼
把图改成这样,计量CT放在进线柜上是不是就对了?
回复
yeyishuang_a
2010年03月05日 10:55:25
18楼
没有专用计量柜是肯定不行的,加接地开关(特别是出线柜)是应该的,图上不画制造厂是不会加上的,零序互感器就看情况了.另外说一下:带电显示器的传感器不在电流互感器上,应该是接地开关上或专用传感器(外形和绝缘子差不多).
回复
jinpcissy
2010年03月05日 22:17:02
19楼


哪个是带电显示器的传感器啊?是不是我带电显示器画的位置不对啊?应该画在哪啊?
回复
yeyishuang_a
2010年03月08日 11:27:49
20楼
就是上面是电容符号,中间是信号灯符号下面是接地符号的,地方没画错.所讲不是在电流互感器上是指6楼的说法.
回复
chjs001
2010年03月10日 16:10:04
21楼
电压互感器要在电流互感器前面
回复