22楼
我说明两点:1、计量柜下侧应不设电缆出线端,带电显示装置看要求可装可不装,单指计量柜。
2、馈线柜也就是图纸上的变压器柜,图纸上没有设计接地刀开关。
回复
23楼
PT柜的电流表要装也可以,可以取进线柜的CT或变压器柜的CT来做表计用。
回复
24楼
楼主的图纸有一个地方画反了,设备的排列顺序因该是:计量柜、PT柜、进线柜、出线柜。这样只要线路有电就可以从PT的二次侧取出100V或者220V的操作电源,可以直接给断路器,或者先给UPS充电再给保护装置和断路器做操作电源。而且计量柜在前大大增加了了用户窃电的难度。
回复
25楼
9:)
回复
26楼
学习了:victory:
回复
27楼
为何要用二个断路器?
有人能谈谈吗?
回复
28楼
顶
回复
29楼
自管还是局管?自管3台就好了,局管计量柜肯定要单独做的,要做4台,但就一个变压器出线柜,进线就没必要加断路器了,做成进线隔离就行了的
回复
30楼
供电公司要求:35KV及以下计量互感器为专用,不得于测量并用。
回复