请帮我看看这张图有什么问题吧?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年02月26日 23:11:43
只看楼主

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

未命名.JPG

免费打赏
xinneng163
2010年03月10日 16:59:33
22楼
我说明两点:1、计量柜下侧应不设电缆出线端,带电显示装置看要求可装可不装,单指计量柜。
2、馈线柜也就是图纸上的变压器柜,图纸上没有设计接地刀开关。
回复
xinneng163
2010年03月10日 17:02:21
23楼
PT柜的电流表要装也可以,可以取进线柜的CT或变压器柜的CT来做表计用。
回复
fish_hao
2010年03月14日 01:23:59
24楼
楼主的图纸有一个地方画反了,设备的排列顺序因该是:计量柜、PT柜、进线柜、出线柜。这样只要线路有电就可以从PT的二次侧取出100V或者220V的操作电源,可以直接给断路器,或者先给UPS充电再给保护装置和断路器做操作电源。而且计量柜在前大大增加了了用户窃电的难度。
回复
yls666
2010年03月14日 10:55:28
25楼
9:)
回复
anyforcall
2010年03月15日 20:42:31
26楼
学习了:victory:
回复
zjzjdq
2010年03月16日 16:09:02
27楼
为何要用二个断路器?
有人能谈谈吗?
回复
zjzjdq
2010年03月17日 09:12:58
28楼
回复
cuiwei520
2010年03月17日 17:12:40
29楼
自管还是局管?自管3台就好了,局管计量柜肯定要单独做的,要做4台,但就一个变压器出线柜,进线就没必要加断路器了,做成进线隔离就行了的
回复
wzlh0526
2010年03月19日 11:02:13
30楼
供电公司要求:35KV及以下计量互感器为专用,不得于测量并用。
回复

相关推荐

APP内打开