2楼
没什么问题,只是PT柜没有电流互感器怎么装电流表?
回复
3楼
哦,那个地方是不对,可是我是听人家说我这样做是浪费,用不着两个PT,不用单独做计量柜,只做一个PT柜,测量计量都是它,计量CT接到进线柜上就行了。是这样的么?
还有测量柜上的那个PT上面的一个插头是不是应该不画?
回复
4楼
供电公司要求:35KV及以下计量互感器为专用,不得于测量并用。
回复
5楼
:lol
估计至少得要4台柜吧,计量与测量互感器分开,3台柜估计装不下吧?什么柜型?
回复
6楼
画得不错,4个柜子:进线、计量、母线PT(兼母线提升)、配出柜。
有二处多画了:上面朋友说的“母线PT柜”不需要电流表(也没电流互感器可接),还有一处计量柜内无一次电缆头(多画了一个三角形,带电显示的传感器是在电流互感器上的)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-28 16:05 编辑 ]
回复
7楼
哦,知道了,谢谢,这个是10kV的,KYN28A的柜子
回复
8楼
进、出线柜是不是少了零序电流互感器,出线柜是不是少了接地开关?
回复
9楼
为何要用二个断路器?
回复
10楼
出线柜是否需要增加接地开关
回复
11楼
都可以加的。。图没画出来好象
回复