请帮我看看这张图有什么问题吧?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年02月26日 23:11:43
只看楼主

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

没有画过高压系统图,是琢磨着画的,也不知道对不对

未命名.JPG

免费打赏
yeyishuang_a
2010年02月27日 14:55:10
2楼
没什么问题,只是PT柜没有电流互感器怎么装电流表?
回复
jinpcissy
2010年02月27日 22:57:58
3楼
哦,那个地方是不对,可是我是听人家说我这样做是浪费,用不着两个PT,不用单独做计量柜,只做一个PT柜,测量计量都是它,计量CT接到进线柜上就行了。是这样的么?
还有测量柜上的那个PT上面的一个插头是不是应该不画?
回复
jszhhy
2010年02月28日 10:22:58
4楼
供电公司要求:35KV及以下计量互感器为专用,不得于测量并用。
回复
红苹果
2010年02月28日 14:03:03
5楼
:lol
估计至少得要4台柜吧,计量与测量互感器分开,3台柜估计装不下吧?什么柜型?
回复
lingxuct
2010年02月28日 16:03:45
6楼
画得不错,4个柜子:进线、计量、母线PT(兼母线提升)、配出柜。

有二处多画了:上面朋友说的“母线PT柜”不需要电流表(也没电流互感器可接),还有一处计量柜内无一次电缆头(多画了一个三角形,带电显示的传感器是在电流互感器上的)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-28 16:05 编辑 ]
回复
jinpcissy
2010年02月28日 22:37:14
7楼
哦,知道了,谢谢,这个是10kV的,KYN28A的柜子
回复
elanway
2010年03月01日 09:40:01
8楼
进、出线柜是不是少了零序电流互感器,出线柜是不是少了接地开关?
回复
zjzjdq
2010年03月01日 13:05:28
9楼
为何要用二个断路器?
回复
洛学
2010年03月01日 13:23:25
10楼
出线柜是否需要增加接地开关
回复
红苹果
2010年03月01日 17:59:29
11楼
都可以加的。。图没画出来好象
回复