如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?
如题,低压配电柜安装的图集上,有只在低压配电柜下面开沟的做法,也有在柜前和柜低都开沟的做法,两种做法有什么区别?
2楼
都是走低压电缆。前面的沟用于电缆进线,下面的沟便于电缆接入断路器。
回复
3楼
那只做低压柜下的沟,可以同时用于电缆进线和电缆接入断路器么?
回复
4楼
柜底的沟叫:盘沟“,前面的沟叫”电缆沟”,两个沟之间有“洞口”连接。如果你柜子放上了,电缆敷设在前面的沟里,通过“洞口”电缆进入配电柜内。如果没有前面的沟,柜子放上了,你怎么放电缆啊?还不得累死!!!!
回复
5楼
楼上说的很好,我们这都是柜下沟和柜后沟,柜前沟还没见过。
回复
6楼
柜后的(也有在柜前的)是走一次电缆的;柜前的小电缆沟是走二次控制电缆的.
回复
7楼
都是走低压电缆。前面(有的在盘后)的沟用于电缆进出线,
下面的沟便于电缆往配电柜内接线。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
8楼
又长见识了
回复
9楼
哦,我明白了,可是图集上为啥也有只在柜底开个沟的做法呢?这样是不是不合理啊?
图集上高压柜的有种做法,开了三个沟,柜后一个沟我理解为电缆沟,柜底有两个沟,又是走的什么电缆呢?
回复
10楼
高压柜一般有3个沟,柜后为主回路电缆用的,最前面的是控制回路电缆用的,分开走时为了防止干扰,中间的就是”盘沟“
回复
11楼
学习学习:time:
回复