双向板挠度计算问题
wcong26
wcong26 Lv.2
2010年02月25日 16:41:19
只看楼主

我是做施工的,学校学的东西很久都没用的,今天在设计一个圆柱钢模板时,在计算槽钢背楞布置间距时出现了难题,我的设计是:钢模直径3400mm,高度3m,分4块拼接而成,模板外部焊接[8做背楞,竖向间距1100mm,横向670mm,在计算钢板的抗弯能力和最大挠度时出现了问题,《建筑施工计算手册》附录二 2.2.6 中,刚度Bc的计算公式是Eh3/12(1-ν2),ν为泊松比,按说刚度的单位应该是N/m(或mm)才对的吧,但根据这个公式算出来的刚度Bc的单位是N.m(mm)了, 请高手能予以指点指点为谢!

我是做施工的,学校学的东西很久都没用的,今天在设计一个圆柱钢模板时,在计算槽钢背楞布置间距时出现了难题,我的设计是:钢模直径3400mm,高度3m,分4块拼接而成,模板外部焊接[8做背楞,竖向间距1100mm,横向670mm,在计算钢板的抗弯能力和最大挠度时出现了问题,《建筑施工计算手册》附录二 2.2.6 中,刚度Bc的计算公式是Eh3/12(1-ν2),ν为泊松比,按说刚度的单位应该是N/m(或mm)才对的吧,但根据这个公式算出来的刚度Bc的单位是N.m(mm)了, 请高手能予以指点指点为谢!
免费打赏
ouyfw71
2010年02月25日 20:25:39
2楼
不对,刚度单位和N肯定没关系。一般是MM的四次方
回复
wcong26
2010年02月26日 07:47:48
3楼
不对啊 兄弟 我在网上看了下 刚度的单位是N/mm的啊 所以才有这个疑问的 用这个公式代入数据时 不知道代什么单位了 一差就是几个数量级
回复
sui0505
2010年02月27日 18:07:28
4楼
按弹性材料考虑,刚度为EI,其单位为Nmm2。楼主采用的刚度Bc的计算公式Eh3/12(1-ν2),感觉少了宽度值。
回复
jingjingdeyiyu
2010年02月27日 23:50:35
5楼
:call:
回复
yuanchang13
2010年03月02日 16:21:52
6楼
:call:
回复

相关推荐

APP内打开