关于YJV四芯电缆在外加一根地线的问题
wurenping
wurenping Lv.2
2010年02月25日 15:34:31
只看楼主

YJV四芯电缆在外皮加一根地线当五芯电缆使用可以吗?

YJV四芯电缆在外皮加一根地线当五芯电缆使用可以吗?
免费打赏
wurenping
2010年02月25日 15:39:43
2楼
YJV四芯电缆在外皮加一根BV线地线当五芯电缆使用可以吗?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月25日 15:46:24
3楼
感觉没什么不可以,不知道有没有什么注意事项,待专家回答。
回复
wangzhuan0126
2010年02月25日 20:34:13
4楼
不行,电缆应包括所有的工作芯线。
回复
asmdl
2010年02月25日 20:50:09
5楼
回路阻抗会增大。
回复
ahha2001cn
2010年02月25日 22:56:11
6楼
不行,哪本规范里想不起来了
回复
wangzhuan0126
2010年02月26日 22:57:34
7楼
3. 2 电力电缆芯数

3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
5. 1. 16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:
1 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。
2 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中。
回复
wangzhuan0126
2010年02月26日 22:58:35
8楼
以上摘自电力电缆设计规范
回复