关于37kW电机控制设计中按钮设计问题(急)
bbjl520
bbjl520 Lv.2
2010年02月25日 13:37:20
只看楼主

有个37kW电机控制中停止按钮的设计问题我们设置了一个急停按钮还有一个启动按钮一个正常停止按钮可是审图的不同意认为没必要放两个停止按钮他认为放一个启动按钮和一个带复位功能的停止按钮(也就是急停按钮)就可以了这方面有没有什么规范呀?

有个37kW电机控制中停止按钮的设计问题
我们设置了一个急停按钮还有一个启动按钮一个正常停止按钮
可是审图的不同意
认为没必要放两个停止按钮
他认为放一个启动按钮和一个带复位功能的停止按钮(也就是急停按钮)就可以了
这方面有没有什么规范呀?
免费打赏
wangzhuan0126
2010年02月25日 14:35:24
2楼
你电机带的是什么机械设备
回复
bbjl520
2010年02月25日 19:46:12
3楼
风扇类的
回复
wangzhuan0126
2010年02月25日 22:01:59
4楼
风扇类的就不需急停按钮了。一般情况下,如果发生异常时有可能造成不可估计的,不可控制的后果才设急停按纽。

[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-2-25 22:03 编辑 ]
回复
liqing126
2010年03月26日 20:50:17
5楼
没有必要设置停按钮,如果发生异常时有可能造成不可估计的,不可控制的后果才设急停按纽。支持
回复
yizhi95
2010年04月09日 21:25:52
6楼
没必要重复设置停止按钮,一个足矣。
回复
twoold
2010年04月10日 13:09:32
7楼
关于37kW电机控制设计中按钮设计问题(急)
有个37kW电机控制中停止按钮的设计问题
我们设置了一个急停按钮还有一个启动按钮一个正常停止按钮
可是审图的不同意
认为没必要放两个停止按钮
他认为放一个启动按钮和一个带复位功能的停止按钮(也就是急停按钮)就可以了
这方面有没有什么规范呀?
搞设计的应该懂得,急停按钮是危急关头控制断掉整台机器设备的电源,而非单纯电机电源。所以审图的不同意是对的。单纯控制电机电源,采用一个正常停止按钮就可以了,除非调速电机,才采用一个带复位功能的停止按钮。
回复