可以不装互感器吗?
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2010年02月23日 20:20:50
来自于变压器
只看楼主

低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???

低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???

SNC00215.jpg

免费打赏
yxzjm456
2010年03月09日 21:18:40
42楼
:)
回复
yxzjm456
2010年03月09日 21:19:07
43楼
:lol
回复
y502x
2010年03月09日 21:58:19
44楼
装熔断器,且要流域意遮断容量,特别是离变压器较近时.
回复
zxw456789
2010年03月10日 11:44:47
45楼
各项加1安的管式熔断器就可以了
回复
lptkz
2010年03月10日 14:34:55
46楼
380V的电压检测,不用配电压互感器就能够使用;除非是你需要使用的电压表非常多,为了减少采购的规格才配它。为了安全,在电压表的回路串接一个熔断器的比较好的办法。
回复
xinzi0606
2010年03月11日 09:44:49
47楼
正常应该接万能转换开关吧 在接电压表
回复
wnjye
2010年03月11日 10:13:52
48楼
可以的,但要加个保护用的熔断器。否则你会得不偿失的
回复
zspzsl_7872
2010年03月12日 11:37:32
49楼
直接测量380V电压,可以。
回复
vlych
2010年03月13日 22:12:11
50楼
电压等级一样的话就直接接了,不过加个2A的熔断器好了
回复
jxk805080334
2010年03月14日 08:44:44
51楼
看来许多电工还真的要多学习,多请教,才能提高自己的技能水平,只学了A、B、C......就想与老外交流,那是不可想像的。
回复

相关推荐