低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???
低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???
12楼
同意9楼所说,低压可直接接入的。
回复
13楼
都是废话,低压0.4KV装电压互感器的有几个?你见过吗?像你说的这情况在电压表前装两个熔管就行了
回复
14楼
可以,但是二次回路需装互感器。
:) :) :) :) :) :)
回复
15楼
更正:
可以,但是二次回路需装熔断器。
:call::) :) :) :) :) :)
回复
16楼
同意9楼兄弟的意见、顶!:victory: :victory: :victory:
回复
17楼
学习哈!:) :victory:
回复
18楼
装2个RT14的保险就可以了
回复
19楼
装设断路器比较安全,可选C1A/2P的。
回复
20楼
不是转换低电压的,可以直接接,但熔断器或断路器都行!
回复
21楼
,加熔断器保护,电压互感器电压等级可以满足
回复