一个大别墅的配电问题·~烦
wilence
wilence Lv.3
2010年02月23日 14:49:19
只看楼主

问问各位大师们,现有一套别墅共三层,第一二层有667m2,因为是对称分布我每层配2配电箱,底层有个总配电箱。也就是一个AL,四个AR。那想问下1个AR的功率过大合适啊,1个AR控制1个厨房、4个卧室、1个大客厅,热水器、空调啥都要求配备。想是用330m2x60w/m2=20kw,还是要一个个负荷相加还考虑各个负荷的需要系数比如空调,热水器等。才半边20kw会不会太大了都赶上一个别墅的用电量了。求教下~烦啊~~

2010年02月25日 09:53:56
12楼
就是这样加了 才觉得是不是太大了 疑惑了
回复
lingxuct
2010年02月25日 10:39:53
13楼

直接相加肯定会大,到箱子总开关的电流计算,需要考虑同时系数。
回复
wilence
2010年02月26日 09:57:51
14楼
像这种给多少???细细加的话??我总开关都是选KX=0.8 cos= 0.9 的
回复
liuhinly
2010年02月26日 10:35:39
15楼
如果是做施工图,可根据各回路的具体负荷设计。每个小箱的负荷尽量控制,只要暗装的箱能装的下就行。
若按楼主说的每个AR20KW,总的容量就是80KW以上,如果比入户开关的大,就会经常跳。
回复