建筑进户总开关应选三级开关还是四级开关?
yuxiuqing
yuxiuqing Lv.3
2010年02月23日 13:15:47
只看楼主

请教各位:建筑进户总开关应选三级开关还是四级开关?

请教各位:建筑进户总开关应选三级开关还是四级开关?
免费打赏
mwf78
2010年02月23日 13:47:22
2楼
建筑进户总开关从Π接柜开始,Π接柜用三3开关。
回复
蛋腚
2010年02月23日 14:12:00
3楼
三极
回复
wangzhuan0126
2010年02月24日 19:43:18
4楼
个人认为三极四线或四级四线漏保均可
回复
zjzjdq
2010年02月25日 08:35:24
5楼
除了TT系统应必须4级开关外,其它接地方式采用3级或4级开关均可。
回复
ahha2001cn
2010年02月25日 23:17:36
6楼
N线为地电位时,N线可不需断开。但如果保证不了地电位个人认为还是应该选4极
回复
leiniao
2010年02月26日 09:30:12
7楼
4极,本地审图公司抓住不放。
另外,插座回路的漏电断路器也需要2极的
回复
liuhinly
2010年02月26日 11:23:38
8楼
建筑进户总开关采用四级带漏电保护开关。。。
回复
utopia0214
2010年03月05日 14:17:16
9楼
TN-S系统只用3级
回复