1.一般在调试之前查电流回路的线时,比如电压,电流互感器,需把本身的一次线或端子上的线拆掉,是因为本体接线后内部是星,三角接法,内部导通,量本体到端子排上的线没有意义。2.高压柜打耐压时,微机保护上的电流测量,保护的线不拆,电流互感器二次侧不能开路.3.打耐压时,控制面板上的状态显示仪,一般有带电显示的,需要把三相电压的线拆开并短接起来.
1.一般在调试之前查电流回路的线时,比如电压,电流互感器,需把本身的一次线或端子上的线拆掉,是因为本体接线后内部是星,三角接法,内部导通,量本体到端子排上的线没有意义。
2.高压柜打耐压时,微机保护上的电流测量,保护的线不拆,电流互感器二次侧不能开路.
3.打耐压时,控制面板上的状态显示仪,一般有带电显示的,需要把三相电压的线拆开并短接起来.
2楼
没人顶呢
回复
3楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
4楼
路过
回复
5楼
常识,不过还是有很多人不是很清楚,所以,没出事情还是比较运气的
回复
6楼
回复
7楼
顶、
回复
8楼
好啊
回复
9楼
成套设备行业更多的还是细节上要注意,但是能把工艺文件和检验远程做到很细的却很少
回复
10楼
3.打耐压时,控制面板上的状态显示仪,一般有带电显示的,需要把三相电压的线拆开并短接起来.
我在实际工作中都不拆的 不拆可以在打耐压的时候看见带电显示器是否亮灯
回复