图审意见是:进线开关应装设短路过负荷和过、欠电压保护器,那这种短路过负荷和过、欠电压保护器在图中图形该怎么表示?是安装在微断前面还是后面。我的厨房插座,卫生间插座,和普通插座各用16A的断路器,然后前面再装一个总的25A漏电断路器,图审意见是插座回路应选漏电断路器,我这样做和图审的每个插座回路直接做漏电断路器哪个更合理?方案会审中,我做是小区室外箱变,会审意见要求增加配电房?这个该怎么设计?
图审意见是:进线开关应装设短路过负荷和过、欠电压保护器,那这种短路过负荷和过、欠电压保护器在图中图形该怎么表示?是安装在微断前面还是后面。
我的厨房插座,卫生间插座,和普通插座各用16A的断路器,然后前面再装一个总的25A漏电断路器,图审意见是插座回路应选漏电断路器,我这样做和图审的每个插座回路直接做漏电断路器哪个更合理?
方案会审中,我做是小区室外箱变,会审意见要求增加配电房?这个该怎么设计?
[
本帖最后由 gothic-1 于 2010-2-22 16:24 编辑 ]
2楼
就在进线断路器处注明配过电压脱扣器和欠电压脱扣器。
回复
3楼
只要文字说明吗?型号都不需要写了?
回复
4楼
小区室外箱变本身就是配电房的一种。
低压总开关选框架式,都能做到短路、过负荷、失压保护。
过电压保护(SPD)是装在每段母线上的,各分路箱的总开关后也要装。
回复
5楼
1. 每个插座回路带漏电合理, 审图意见合理
2. 室外箱变也是"配电房", 做的美观点和真房子有什么不同?
回复
6楼
微断有带短路、过负荷、过/失压保护功能的吗?是什么型号?
回复
7楼
这以简单的问题,还做设计!
回复
8楼
学习,学习,在学习!
回复
9楼
上次我也遇到过这样的情况,用的都是断路器都有过欠电压保护功能啊,我不知道图审为什么加这句,我答复意见上也就写断路器自带过欠电压功能。
回复
10楼
在进户断路器下方注“具有过欠压保护功能”就OK了。
回复
11楼
各个插座回路就选漏电断路器这样会比较合理。