低压柜从变压器出来的母排为什么有嗡嗡的噪音,貌似还很大
低压柜从变压器出来的母排为什么有嗡嗡的噪音,貌似还很大
2楼
1.你柜子的板材薄,颤动。
2.母排紧固有问题。
3。母排支撑间距过远。
回复
3楼
楼上说的很好
建议先检查一下是不是柜门或侧板在颤动
回复
4楼
1、母线夹有可能松动;
2、建议停电紧固母线连接螺丝,密切注意母排接头处温度,用红外探测仪比较安全可行;
原因一般是母线有松动,电动力所致!
回复
5楼
2、3楼的分析是正确的。之所以出现此问题,应当吸取教训是:千万不要买便宜货。
回复
6楼
您确定是铜排响?还是变压器的噪音?
回复
7楼
应该是变压器的噪音吧 如果是母排的问题 连接不牢 是不是会造成电流过大 烧毁母排呀???
回复
8楼
1.你柜子的板材薄,颤动。
2.母排紧固有问题。
3。母排支撑间距过远。
当然,在正常运行时有一点“嗤嗤”声!
回复
9楼
肯定是变压器的震动哦 母排怎么可能没事动呢 哈哈
回复
10楼
1.母排.母线架螺丝有可能松动,
2.配电柜本身连接有松动
回复
11楼
:victory:
回复