当初跟规范较劲,质疑有喷淋做到4000这一结论想想真没必要
当初跟规范较劲,质疑有喷淋做到4000这一结论
想想真没必要
12楼
带喷淋4000
完全正确
回复
13楼
支持楼上的说法!!
回复
14楼
高规4.1.8条:设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.1条规定地下室停车场防火分区最大做到4000(或5000)(设有自动灭火系统
回复
15楼
这个问题要停车库的形式,单层普通地下停车库若加自动喷淋灭火系统的最大防火分区为4000平方米;复式汽车库则是单层普通地下停车库的65%,最大只能做2650平方米。
象这样直接可以在规范上找到的东西请你一定要先查查规范,不懂的才问,自己查的东西记忆更深刻。
注《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.1 条注解3:
③复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。
回复
16楼
有自动喷淋,可做到4000平方米,无自动喷淋,只能是2000
回复
17楼
高规5。1。2高层建筑内的商业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统。且采用不燃烧或难燃烧材料装修时。地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方米;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。
这一条只说了商业厅、展览厅等,并没有说汽车库啊,
回复
18楼
高规4.1.8条:设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.1条规定地下室停车场防火分区最大做到4000(或5000)(设有自动灭火系统
回复
19楼
应该是4000,
回复
20楼
含喷淋的4000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!如过是敞开式的话可以6000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
各位我回答的很清楚了,你们还说一定是4000,5000的真衰,而且这个问题也不是什么难的问题,在规范里面直接可以查的到,大家看书要认真哦
回复