大型地下商场给排水图纸(干式消火栓、预作用+湿式相结合的喷淋系统、气体灭火系统)
whyqwaz
whyqwaz Lv.3
2010年02月21日 14:45:02
只看楼主

图纸简介: 本工程为地下商场。1、内部设置的消防水池。 2、工程内排水采用水泵加压排出。3、消防用水由消防水泵房统一供给。4、消防系统说明:消火栓系统控制与预作用喷淋相同。1)考虑防冻要求,负二层采用湿式自动喷淋系统,负一层采用充气预作用自动喷淋系统,消火栓系统设充气干式系统。充气系统的配水管道充气压力为0.035~0.05MPa或按照选用的预作用阀组性能由厂家设定。2)消防预作用系统控制说明:火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水,系

图纸简介:

本工程为地下商场。
1、内部设置的消防水池。
2、工程内排水采用水泵加压排出。
3、消防用水由消防水泵房统一供给。
4、消防系统说明:消火栓系统控制与预作用喷淋相同。
1)考虑防冻要求,负二层采用湿式自动喷淋系统,负一层采用充气预作用自动喷淋
系统,消火栓系统设充气干式系统。充气系统的配水管道充气压力为0.035~0.05MPa或按照选用的预作用阀组性能由厂家设定。
2)消防预作用系统控制说明:火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水,系
统必须在2分钟时间内转换为湿式喷淋系统。控制系统必须同时具有以下三种控制方式:自动控制、消防控制室手动远控和水泵房现场应急操作。每个预作用报警阀系统末端均设电动阀门和CARX复合式快速排气阀各一个,电动阀门与系统供水设备同时开启。
3)天然气采用低压进户,每个防火分区独立进户,严禁在本工程内设置调压站,天
然气输送管道安装和试压由市政天然气公司负责,本次设计只预留好进户管。室内天然气管道不应穿越非操作间区域。室内应设置燃气漏气监测系统,室内外应设置自动快速切断阀门。燃具操作间换气次数:营业期间≥10次/小时;下班时间≥3次/小时,关闭入户进气总阀门。
5、配电室、控制室和变电所采用无管网七氟丙烷气体灭火系统;其他部位配置移动
式磷酸铵干粉灭火器。



附件名:20102211266734701557.zip

文件大小:3561K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guohaifengdahai
2010年04月07日 16:53:24
2楼
图纸不错,多谢楼主
回复
lantianyi
2010年05月18日 14:22:17
3楼
正想找预作用喷淋的资料,谢了:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复

相关推荐

APP内打开