高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!

高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。
疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗?
包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?
望各位高手指点!
免费打赏
riyao1122
2005年07月29日 16:26:58
2楼
剪刀梯都按两个楼梯算的
要算开窗面积的话应该要两边都不小于2个平方
个人意见
回复
lh1996
2005年07月29日 16:33:11
3楼
楼梯间的很容易满足的嘛
回复
hhbox
2005年07月30日 09:22:37
4楼
剪刀梯相当于两部独立的防烟楼梯间!