我也在找江苏的安装定额,不过一直没找到。谁有一起分享啊!下面是北京的部分定额,供参考……


北京市定额:第五册《采暖、给排水、燃气工程》

说明

一、第五册《采暖、给排水、燃气工程》(以下简称本定额),包括室内、室外、站类管道,阀门及法兰、卫生、采暖器具、消防设备及附件,燃气管道、附件及器具、低压容器、器具、锅炉及附属设备,泵类及减震装置,冷、暖、热附件及工程仪表,套管及管道、设备支架,管道试验及探伤,刷漆、保温等共十五章。
二、室内外管道界限的划分:站类管道以站或机房的外墙皮为界,其它管道以建筑物外墙皮1.5m为界。
三、无缝钢管管外径>159mm、铸铁管公称直径>250mm、其它钢管公称直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。
四、本定额压力划分(除各章另有规定者除外):
低压:p≤1.6mpa;中压:p≤10mpa;高压:p>10mpa
五、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下列数:
操作高度 8m以内 12m以内 16m以内 16m以外
超高系数 1.10 1.15 1.2 1.25
六、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数):
檐 高 45m以下 80m以下 80m以上
费 率(%) 3 6 8
其 中 人 工 2 4 5
机 械 1 2 3
七、下列项目按系数分别计取:
1、采暖系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费占78%(不含热源费用)
2、脚手架使用费按单位工程人工费的2%计取,其中人工费占20%。


第一章 室内管道
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:低、中、高压管道安装等18节共245个子目。
(二)本章适用于室内给水、排水、雨水、采暖、消防、空调水等管道安装,不分架空、地沟和埋地敷设,均执行同一定额。
(三)DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外管道及其它形式管道的支吊架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。
(四)PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中已综合了钢塑转换接头和管件的安装费,但未包括其本身价值钢塑转换接头、铝塑复合管管件应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。
(五)DN200以内管道安装中,已包含了堵洞所用的工、料;DN200以外的管道堵洞用工、料另行计算。
(六)气体无缝钢管、铜管、沟槽连接钢管及管件安装等项目还适用于室外、站类管道安装。
(七)有关规定:
1、雨水管道使用钢管时,执行钢管(焊接)相应子目;
2、空调冷凝水管采用PVC-U管时,执行PVC-U给水塑料管相应子目;
3、DN426以外的管道安装,执行站类管道相应子目。
二、工程量计算规则
(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。
(二)钢管沟槽连接管件、低压铜管件等,按图示数量以个计算。
第二章 室外管道
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:低、中压管道安装,室外热源钢管碰头,室外给水铸铁管加三通接头,填砂等14节共135个子目。
(二)本章适用于室外给水、排水、雨水、采暖、消防、空调水等管道安装。除铸铁管、PVC-U给水管外不分架空、地沟和埋地,均执行同一定额。
(三)本章管道安装,均不包括管架的制作与安装,按设计要求执行第十三章管道支架制作安装相应子目。
(四)水塔配管(给水法兰铸铁管)安装项目中,已综合了管件的安装费,但未包括其本身价值,应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。
二、工程量计算规则
(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占长度。
(二)室外热源碰头、给水铸铁管加三通水源接头,分管径以处计算。
(三)填砂以立方米计算。
第三章 站类管道
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:低、中压管道安装等7节共133个子目。
(二)本章适用于各种站房、泵房、锅炉房、空调冷冻机房、中水机房等的配管安装及软化水系统的管道安装。
(三)本章未列的低、中压管道,均执行第一章室内管道中的相应子目,除主材外,应乘以系数1.25。
(四)卷焊钢筋安装项目中,不包括管件安装,另执行卷焊钢管管件安装相应子目。
(五)现场加工的各管件,包括在主管上挖眼接三通,摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费;若挖眼接管三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取。
(六)本章管道安装,均不包括管架的制作与安装,按设计要求执行第十三章管道支架制作安装相应子目。
二、工程量计算规则
(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。
第四章 阀门及法兰
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:低、中、高压丝扣阀门、法兰阀门、法兰安装,阀门研磨,阀门解体及清洗等4节共409个子目。
(二)焊接法兰阀门安装适用于法兰截止阀、闸阀、止回阀、平衡阀、安全阀、球阀等;低压法兰调节阀门安装,还适用于消防微动阀、电磁阀、电动两通阀、防爆波阀、自力式温度调节阀、减压阀、疏水阀、消声止回阀等。
(三)阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,执行法兰阀门安装项目,但法兰、螺栓数量减半,其它不变。
(四)低、中压法兰阀门安装,定额中法兰盘垫片是按橡胶石棉板及石棉绳编制的,若与设计要求不同时,可以换算,其它不变。
(五)不锈钢、铜、塑料法兰阀门及法兰安装和中、高压法兰阀门及法兰安装,定额中已包括螺栓、螺母安装费,但不含其本身价值,按设计图纸用量并计取3%损耗率计算。
(六)阀门解体和研磨,根据工艺及设计要求执行本章相应子目;阀门解体检查及清洗已包括一次水压试验,阀门研磨已包括解体检查和一次试压。
二、工程量计算规则
(一)阀门分压力、规格及连接方式以个计算。
(二)法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算。
(三)阀门研磨、阀门解体检查及清洗,分压力、规格以个计算。
第五章卫生器具
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:各种卫生器具、大、小便槽自动冲洗水箱安装,小便槽自动冲洗管制作安装,水嘴等附件安装15节共104个子目。
(二)浴盆、洗脸盆、洗涤盆安装适用于各种型号;但浴盆支座和浴盆周边的砌砖、瓷砖粘贴另行计算。按摩浴盆安装项目中不含电机接线及调试,执行第四册《电气工程》相应子目。
(三)洗脸盆肘式开关安装,不分单双把均执行同一子目。
(四)脚踏开关安装,包括弯管和喷头的安装用工和材料。
(五)淋浴器铜管制品安装,适用于各种成品淋浴器安装。
(六)本章卫生器具安装项目中所综合的上、下水短管,定额均按钢管编制的,若与设计不符时,可换算管材及管件,其它不变。
(七)有关规定:
1、斗式、壁挂式小便器,执行挂斗式小便器安装相应子目;
2、大、小便槽自动冲洗水箱安装,定额中不包括水箱和水箱托架制作费用,按设计要求,水箱制作执行第九章水箱制作相应子目,水箱托架制作执行第十三章设备支架相应子目;水箱进水管及进水管上的阀门另行计算;
3、小便槽冲洗管制作、安装,定额中不包括阀门安装;
4、洗衣机接口执行水嘴安装相应子目;
5、不锈钢地漏、防爆地漏安装,执行地漏安装相应子目;
6、多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装,执行三用排水器安装相应子目;
7、悬挂式隔油器安装,定额中不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章设备支架相应子目。
二、工程量计算规则
(一)各种器具分规格、型号以组(套、个)计算。
(二)大、小便槽自动冲洗水箱按容积以组计算。
(三)小便槽冲洗管分规格以米计算。
(四)水嘴等附件分材质、规格以个计算。



第六章 采暖器具
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:铸铁散热器组成与安装,钢制散热器安装,光排管散热器、集气罐制作安装,暖风机安装,低温地板辐射采暖等6节共88个子目。
(二)散热器不分明装或暗装,均按类型执行相应子目。
(三)柱型铸铁散热器安装,定额中不包括拉条费用,若用拉条时,另行计算。
(四)定额中列出的接口密封材料,均按成品胶垫编制的,若与设计不符时,不得调整。
(五)散热器安装,定额是按在混凝土墙及保温复合墙上安装综合编制的,其中保温复合墙安装所用型钢底架定额中已包括,不得另行计算。
(六)辐射对流散热器安装,不分挂装和落地装,均执行同一定额;落地装支座按随主材带来编制的。
(七)闭式散热器安装,定额中已综合放风门丝堵,不得另行计算;还包括托钩安装,如主材价中不包括托钩,其托钩价格另计。
(八)高频焊翅片管散热器安装,定额中综合了防护罩的安装费,但不包括其本身价值。
(九)钢制板式、扁管式散热器安装,不分带与不带对流片,按形式、规格执行相应子目。
(十)光排管散热器制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。
(十一)暖风机安装,定额中不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章设备支架相应子目。
(十二)低温地板辐射采暖,定额中已包括地面浇注配合用工;用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。
二、工程量计算规则
(一)铸铁散热器分种类、安装形式以片计算。
(二)钢制散热器分种类、形式、规格以组计算。
(三)光排管散热器分形式、规格按光排管长度以米计算。
(四)集气罐分规格以个计算。
(五)暖风机分重量以台计算。
(六)低温地板辐射采暖,安敷设方式分规格以米计算。
第七章 消防设备及附件
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统设备及附件安装等3节共80个子目。
(二)减压孔板不论在法兰盘内、活接头内或消火栓接口内安装,均执行同一子目;若在法兰盘内安装,法兰安装另行计算。
(三)其它报警装置适用于雨淋、干湿两用及予作用报警装置;报警装置定额中已包括了装配管(除水力警铃进水管)的安装;水力警铃进水管按图示尺寸,执行管道安装相应子目。
(四)喷头、报警装置及水流指示器安装,定额中均按管网系统试压、冲洗合格后安装编制的,包括了丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销费用。
(五)消防水泵接合器安装,定额中包括法兰接管及弯头的安装,但不包括其本身价值。
(六)气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。
(七)贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件(集流管、容器阀、气液单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。二氮化碳贮存装置安装不需增压,执行定额时应扣除高纯氮气,其它不变。驱动气瓶的安装固定支框架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。
(八)二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及固定。
(九)泡沫发生器、泡沫比例混合器安装,定额中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,但不包括支架制作、安装和二次灌浆的工作内容;安装法兰用螺栓按设计图纸用量并计取3%的损耗率计算,地脚螺栓按本体带有编制。
(十)消防系统调试另行计算。
二、工程量计算规则
(一)室内消火栓分规格、形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。
(二)减压孔板分规格以个计算。
(三)消防喷洒头按安装部位,分规格以个计算。
(四)集热板以个计算。
(五)水流指示器按安装方式,分规格以个计算。
(六)报警装置分形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。
(七)未端试水装置分规格以组计算。
(八)室外消火栓分工作压力、形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。
(九)消防水泵接合器分形式、规格,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。
(十)气体消防喷洒头分规格以个计算。
(十一)气体驱动装置管道分规格以米计算。
(十二)贮存装置按贮存容器容积以套计算。
(十三)二氧化碳称重检漏装置以套计算。
(十四)泡沫发生器、泡沫比例混合器按型号以台计算。
成套产品包括内容
(一)、湿式报警装置:湿式阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关。
(二)干湿两用报警装置:两用阀、装置截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关
(三)电动雨淋报警装置:雨淋阀、装置管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、应急手动球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃。
(四)预作用报警装置:干式报警阀、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃。
(五)室内消火栓:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮。
(六)室外消火栓:地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通。
(七)室内消火栓带自动卷盘:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防按钮、消防软管卷盘。
(八)消防水泵接合器:消防接口本体、止回阀、安全阀、闸(蝶)阀、弯管底座、标牌。
第八章 燃气管道、附件及器具
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:室外管道、室内管道、调压器及附件、引入口、燃气表、灶具安装等6节共198个子目。
(二)聚乙烯管道及管件安装,定额中不分低、中压,按形式、规格执行相应子目。
(三)钢塑转换接头安装,不论焊接、法兰连接,均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺栓按设计图纸用量并计取3%的损耗率计算。
(四)聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。
(五)引入口安装,定额中管道防腐是按塑化沥青防腐编制的,若与设计不符时,可以换算。
(六)室内无缝钢管管外径>159mm、燃气过滤器安装项目,均不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章管道、设备支架制作安装相应子目。
(七)碳钢抽水缸安装,执行第八册《市政管道工程》 相应子目;
二、工程量计算规则
(一)室内、外管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。
(二)聚乙烯管件、阀门分规格以套(个)计算。
(三)调压器、调压箱、组合式调压装置分形式、规格以台计算。
(四)燃气过滤器等调压附件分规格以套(个、组)计算。
(五)引入口安装、砌筑分形式、规格以处计算。
(六)砌保温沟分规格以米计算。
(七)燃气表分规格以块计算。
(八)灶具分形式、规格以台计算。
第九章低压容、器具
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:水箱制作、安装,各种低压容、器具安装,地脚螺栓制作、灌浆,设备底座与基础间灌浆,自制容器场外运输等15节共214个子目。
(二)钢板水箱制作,定额中已包括水箱接管开口及做满水试验时的临时封堵和封堵拆除费用,但不含水箱接管上的法兰安装,应另行计算。
(三)钢板水箱安装不分矩形、圆形均执行同一子目。
(四)本章器具安装,均未包括支架制作、安装,如为型钢支架,执行第十三章设备支架相应子目;混凝土或砖支架执行第一册(建筑工程)相应子目。
(五)本章器具安装,均未包括器具本体保温,需保温时按设计要求执行第十五章保温相应子目。
二、工程量计算规则
(一)水箱制作按单体重量以公斤计算。
(二)水箱安装按水箱容积以台计算。
(三)各种低压容、器具分形式、规格以台计算。
(四)变频泵按同一底座变频泵台数以组计算。
(五)地脚螺栓制作分规格以公斤计算;地脚螺栓灌浆、设备底座与设备基础间灌浆按一台设备灌浆体积以立方米计算。
(六)自制容器场外运输分三环路内、外以吨计算。
第十章锅炉及附属设备
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:锅炉、燃烧器、油处理设备、软化水设备、除氧设备、加酸加药设备、排污扩容器、输煤装置、除渣、除尘设备安装及烟风道与烟囱制作安装等19节共192个子目。
(二)适用于蒸气20t/h以内或热水14MW以内的锅炉安装工程。
(三)本章定额中均包括运输设备所用的滚杠、枕木、校管、放样、组装所用的平台、起吊用的加固铁件、水压试验临时管道、专用工具等所需的周转材料。
(四)本章定额中不包括的工作内容:
1.电机检查接线等电气性工作;
2.设备变速装置用油;设备基础二次灌浆;
1.带负荷试运转、联合试运转及生产准备试运转;试运行所需的油(气)、软化水及电力消耗。
4.环保、劳动监察部门的监测、检验费用。
(五)有关规定:
1.两体组装锅炉安装,锅炉本体下部组件包括链条炉排、底座等;若为散件供货需在现场安装时,按定额基价乘以系数1.2;炉后体外省煤器若为散件供货,需在现场接口、上弯头、水压试验时,按客额基价乘以系数1.06。
2.烯油(气)锅炉安装,烘炉、煮炉是按烧轻质柴油编制的;若为气体燃料时,可换算,其它不变。
3.锅炉安装不包括的工作内容:
(1)一次阀门以外的管道、管件、阀门安装;
(2)各种泵类、箱类及给水设备安装(但整装燃油锅炉在同一底板所带泵除外);
(3)计算机及分级控制装置,燃气报警装置的安装与调校;
(4)热工仪表调校舍,自控、遥控配风装置的安装与调校;
(5)非锅炉生产厂配套的非标金属构件、煤斗、连接平台安装;
(6)除尘设备安装、烟囱制作安装;
(7)除快装锅炉外的鼓引风机安装、烟风道制作安装;
(8)散装锅炉的上煤、除渣装置辅助机械、附属设备安装;
(9)炉墙砌筑、保温及刷漆;
4.燃烧器安装,适用于单独安装的情况,锅炉本体中已包括燃烧器的,不得再执行本项目。
5.组合式软水设备、全自动软水设备安装,定额中是按带有树脂编制的。
6.软水处理设备安装,定额中包括随设备带来的平台、梯子、栏杆的安装;但不包括设备的二次灌浆,设备保温、刷漆,设备进出口第一片法兰以外的管道安装,应另行计算。离子交换器装料冲洗,定额中不包括树脂用量。
7.除氧、除尘设备安装不包括支驾制作安装。
8.盐溶解器安装,客额中不包括盐用量,应另行计算。
9.鼓引风机安装,执行第六册《通风、空调》工程相应子目。
10.圆、矩型烟风道制作与安装,钢板厚度在3mm以上的烟风道执行本定额;凡钢板厚度在3mm以下的烟风道及钢板风帽,执行第六册《通风、空调工程》工程相应子目。
11.烟囱安装、地下储油罐安装中不包括挖填土。
二、工程量计算规则
1.整装、两体组装、模块式锅炉分规格、型号以台计算;散装锅炉分规格以吨计算。
2.燃烧器、油处理设备分形式、规格以台计算。
3.软水处理设备分形式、规格以台计算;离子交换器装料、冲洗按罐体直径以台计算。
4.除氧设备、加酸加药设备、排污设备分形式、规格以台计算。
5.输煤、除渣设备分形式、规格以台计算;钢轨道分型号以米计算;
6.除尘器分形式、设备重量以台计算。
7.烟囱、烟风道、不锈钢风帽分材质、厚度以平方米计算。



第十一章泵类及减振装置
说明及工程量度计算规则
一、说明
(一)本章包括:泵类、减振装置安装等17节共167个子目。
(二)泵安装,除定额中已说明者外,还包括下列工作内容:
1.泵本体带有的水(油)管道、润滑冷却装置安装;
2.深井泵滤水网安装,深井泵像胶轴与连接扬水管的螺栓按设备自带编制;
3.连轴器或皮带安装;
4.设备带有的电机安装。
(三)泵安装不包括下列工作内容:
1.支座、底座、连轴器的键和键槽的加工制作;
2.泵类设备支架制作安装或设备基础浇筑;
3.深井泵场水管与水平面的垂直度测量;
4.电动机的检查,干燥,配线,调试等;
5.试运转时所需的排水附加工程(如修筑水沟,接排水管等)。
(四)有关规定;
1.冷凝水泵、热水循环泵等执行锅炉给水泵相应子目;
2.潜水电泵执行深井泵相应子目;
3.塑料泵、耐腐蚀泵执行旋涡相应子目;
4.污水泵、潜污泵、无堵塞泵、泥浆泵、煤水泵、灰渣泵、砂泵、胶粒糖汁泵等执行离心杂质泵相应子目。
二、工程量计算规则
(一)泵类安装:
1.直联式泵按设备本体、电机及设备底座的总重量以台计算。
2.非直联式泵按泵本体及设备底座的总重量以台计算,不包括电机重量。
3.深井泵按泵本质、电动机、设备底座及设备扬水管的总重量以台计算。
4.其它形式的泵均分种类、按设备重量以台计算。
(二)钢减板按连接板尺寸以块计算;混凝土减振板按连接板重量以块计算。
(三)橡胶减振器按额定载荷量以个计算。
(四)橡胶减振垫不分规格按支点以个计算。
(五)弹簧减振器分规格、型号以个计算。
(六)橡胶软接头、金属软管按连接形式,分规格以个(根)计算。
(七)自动藕合泵导轨安装按导轨宽度或直径以付计算。
第十二章冷、暖、热附件及工程仪表
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:疏水器、减压器组成与安装,除污器、过滤器、伸缩器安装,水表等计量仪表安装,室外给水栓、洒水栓安装,钢制排水漏斗制作安装等10节共147个子目。
(二)疏水器、减压器组成与安装,不分中途与末端,均执行本定额;如阀门和压力表数量与设计不同时,可按设计图纸调整,其它不变。单体疏水阀、减压阀分连接形式执行第四章阀门安装相应子目。
(三)水表安装,不分冷、热水表,均按水表规格执行相应子目;如阀门与设计不同时,可按设计图纸调整,其它不变。
(四)远传式水表、热量表不包括电气接线。
二、工程量计算规则
(一)疏水器、除污器、过滤器,波纹(套筒)伸缩器按连接形式分规格以组(个)计算。
(二)减压器按高压侧的公称直径以组计算。
(三)方型伸缩器按制作工艺以个计算。
(四)各类仪表分规格、型号以组计算。
(五)室外酒水栓、给水栓分形式以组计算。
(六)钢制排水漏斗分规格以个计算。
第十三章套管及管道、设备支架
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:柔性、刚性防水套管、一般填料套管制作安装,阻火圈安装,设备、管道支架制作安装等8节共86个子目。
(二)一般填料套管制作安装≤DN200的项目,定额中已包含了堵洞所用的工、料;>DN200的项目中,套管堵洞用工、料应另行计算。定额中所用填料是按油麻编制的,若与设计不符时,可以换算。
(三)不做填料的套管,执行室内焊接钢管(焊接)相应子目。
(四)室内管架安装,除木垫式、弹簧式管架外,其它管架均执行一般管架项目;木垫式管架不包括木垫本身价值,弹簧式管架不包括弹簧本身价值,应另行计算。
(五)室外管道管架不分型式均执行同一子目。
(五)室内、外管道支架制作安装,单组重量大于50kg时,执行设备支架相应子目。
二、工程计算规则
(一)套管、阻火圈按主管道管径,分规格以个计算。
(二)设备支架按每组支架重量以公斤计算。
(三)室内管道支架分型式以公斤计算。
(四)室外管道支架不分型式以公斤计算。
第十四章管道试验及探伤
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:管道试验、冲洗、吹扫、消毒、探伤等14节共95个子目。
(二)本章各项目中均包括管道试压、吹扫及清洗所用的摊销材料,不包括管道之间的串通临时管、管道排放口至排放点的临时管,应另行计算。
(三)本定额各章中均已包括了一次压力试验的工、料,如需进行二次或二次以上的压力试验时,招待本间相应子目。
(四)液压试验中试压用液,指除水以外的液体;若采用水压试验时,不再计取水的用量。
(五)泄露性试验适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。
(六)管道酸洗、碱洗项目,是按系统循环清洗编制的。
(七)管道焊缝探伤,应按设计或规范要求的检验方法和拍片数量执行相应子目。
(八)本章探伤项目中,已综合考虑了高空作业降效因素,但未考虑固定射线探伤仪器使用的各种支架的制作。
二、工程量计算规则
(一)管道压力试验、真空试验、泄漏性试验,分压力、规格以米计算。
(二)管道冲洗、吹扫、消毒、通球、碱洗、酸洗、脱脂试验,分规格以米计算。
(三)焊缝x光射线、γ射线探伤,按管材双壁厚分规格以张计算。
(四)焊缝超声波探伤,分规格、壁厚以口计算。
第十五章刷漆、保温
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:管道、设备、炉片、金属构件、支架、布面及灰面刷漆,管道、设备保温,管道、设备保护层,管理防腐,保温盒、托盘、钩钉制作安装,直理保温现场接头,警示带、电伴热带、伴热电缆敷设,喷砂除锈等14节共181个子目。
(二)管道保温层体积、刷漆、保护层(壳)表面积工程量可查阅附录。
(三)各种管件、阀件和设备上人孔、管口凹凸部分的刷漆工程量已综合考虑在定额内,不得另行计算。
(四)标志色环等零星刷漆,执行本章定额相应子目,其人工工日乘以系数2.0。
(五)缠玻璃布、塑料布,定额中均已考虑搭接量及损耗,不得另计。
(六)电伴热带、伴热电缆,不包括接线盒安装,另执行第四册《电气工程》相应子目。
二、工程量计算规则
(一)管道、设备、布面及灰面刷漆以平方米计算;刷标志色环漆按色环所占面积计算。
(二)铸铁炉片刷漆按炉片面积以平方米计算。
(三)金属构件及支架刷漆以公斤计算。
(四)管道、设备保温分材质以立方米计算。
(五)管道、设备缠(抹)保护层(壳)分材质以平方米计算。
(六)中温托盘、钩钉以公斤计算;保温盒按安装部位以平方米计算。
(七)直埋保温现场接头分规格以处计算。
(八)警示带、电伴热带、伴热电缆按图示长度以米计算。
回复
lyglin
2010年02月27日 11:03:12
5楼
北京市定额: 第六册 《通风、空调工程》定额

说明

一、第六册《通风、空调工程》(以下简称定额),包括薄钢板通风管道及附件、调节阀、风口、风帽和罩类、消声装置、设备及支架、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、地下人防通风、刷漆保温等共十章。
二、本定额中未包括过跨风管落地支架的制作安装,若设计要求,执行第六章设备支架制作安装相应子目。
三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按6m以下编制的,如超过6m时,其超过部分的人工工日乘以系数1.15。
四、本定额的功效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数)。
檐高 45m以下 80m以下 80m以上
费率(%) 3 6 8
其中人工 2 4 5
其中机械 1 2 3
五、下列项目按系数分别计取:
1.系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费占70%。
2.脚手架使用费按单位工程人工费的5%计取,其中人工费占20%。

第一章 薄钢板通风管道及附件
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:薄钢板通风管道、静压箱、薄钢板通风管道附件的制作与安装、通风管道检测及运输和软管接头制作与安装等7节共144个子目。
(二)风管咬口制作,定额中综合考虑了各种咬口形式,不分单、双咬口及按扣式咬口等,均执行相应定额子目。对于弧形风管制作、安装,执行相应风管子目,其人工工日和材料用量乘以系数1.12。
(三)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,按平均直径(或大边长)执行相应定额子目,其人工工日乘以系数2.5。
(四)风管安装子目中所列的法兰垫料,是按橡胶板编制的,若与设计要求不同时可以换算,其他不变。使用泡沫塑料时,每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg;使用闭孔乳胶海绵时,每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg;使用8501密封胶条时,每千克橡胶板换算为8501密封胶条5.13m。
(五)弯头导流叶片制作安装,定额是按单叶片编辑的,如采用香蕉形双叶片,其人工工日和材料用量乘以系数2.5。
(六)普通钢板风管安装(焊接),定额中不包括探伤费用。
(七)净化风管项目中,不包括型钢镀锌费时,如设计要求镀锌时,其费用另计。
(八)静压箱若使用在净化通风系统中,其人工工日乘以系数1.10,材料费乘以系数1.2。
二、工程量计算规则
(一)通风管道分直径(或大边长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
(二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异性管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
(三)检查孔分规格以个计算。
(四)测定孔分类型以个计算。
(五)弯头导流叶片按周长以组计算。
(六)软管接头按其展开面积以平方米计算;柔性连接管分规格以节计算。
(七)静压箱分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除。
(八)风管运输,按薄钢板通风管道、静压箱、罩类及泛水的展开面积以平方米计算。
(九)风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积以平方米计算。
第二章 调节阀
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:防火阀、对开式多叶调节阀、余压阀、其他调节阀、排烟口、控制装置安装及三通调节阀制作安装等7节共56个子目。
(二)各类保温、防爆等阀门,均执行本章节的相应子目。
(三)凡阀门本身带有电动执行机构的电动阀门,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。
(四)蝶阀、止回阀等阀门安装均执行其它调节阀安装子目。
二、工程量计算规则
(一)调节阀、排烟风口分规格以个计算。
(二)三通调节阀按调节阀一边支风管周长,以个计算。
(三)远距离控制装置、电动执行机构以套计算。
第三章 风口
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:百叶风口、带调节阀(过滤器)百叶风口、散流器、带调节阀散流器、条形风口、孔板风口安装和矩形网式风口、金属网框制作安装等8节共55个子目。
(二)百叶风口安装子目适用于单层百叶风口、双层百叶风口、连动百叶风口、活动百叶风口、格栅风口等。
(三)条形风口安装子目适用于条线型散流器和条缝风口安装;若连续安装2个以上条缝风口,其安装所需增加的木带(条),定额内不含,应另行计算其本身价值。
(四)风口安装所需预留的木框未计入定额内,若实际发生,只增加其材料费,其它不变。
(五)金属网框制作安装项目适用于风机出、入口不连接风管而加装的安全网框或其它部位类似情况。
二、工程量计算规则
(一)风口分规格以个计算。
(二)散流器按所接风管直径(或周长)以个计算。
(三)金属网框分规格按框内面积以平方米计算。
第四章 风帽和罩类
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:伞形风帽、圆锥形风帽、筒形风帽、风帽泛水、一般排气罩、皮带防护罩和电动机防雨罩制作安装等7节共51个子目。
(二)本章制作安装子目中的板材,定额均按镀锌钢板编制,若与设计要求不同时,可以换算,其它不变。
(三)伞形风帽不分形状,均执行同一子目。
二、工程量计算规则
(一)风帽分规格以个计算。
(二)风帽泛水按下口直径(或大边长)以平方米计算。
(三)一般排气罩按下口周长以罩体的展开面积计算。
(四)皮带防护罩按皮带周长以个计算。
(五)电动机防雨罩按罩体下口周长以个计算。
第五章 消声装置
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:管式消声器、阻抗式消声器、微穿孔式消声器、消声弯头安装等4节共23个子目。
(二)管式消声器安装项目适用于各类管式消声器。
二、工程量计算规则
(一)消声器分规格,按所接风管的周长以节计算。
(二)消声弯头分规格,按所接风管的周长以个计算。


第六章 设备及支架
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:空调器、空调机组、通风机、风机箱、厕所排气扇、空气加热器(冷却器)、除尘设备、玻璃钢冷却塔、冷水机组、钢板密闭门、洁净空调设备、设备底部垫料安装和风机减振台座及设备支架制作安装等13节共159个子目。
(二)通风机安装子目中包括电动机安装,适用于各种连接形式,也适用于不锈钢和塑料风机安装。
(三)除尘设备、通风机和其它设备安装内,不包括底部垫料及支架制作、安装,应按设计要求另行计算。
(四)风机减振台座和减振吊杆子目中,不包括减振器和弹性吊架,应按设计要求的型号和数量另行计算,其它不变。
(五)高中效过滤器安装定额中,已包括试装,若设计不要求时,定额不做调整。
(六)净化设备安装子目中,不包括型钢镀锌费,如设计要求镀锌时,其费用另计。
(七)多联体空调器室外机按制冷量执行相应子目,室内机按安装方式执行风机盘管相应子目。
二、工程量计算规则
(一)风机盘管分安装方式以台计算。
(二)窗式空调器、户用制冷主机和VAV变风量装置,不分规格、型号以台计算。
(三)空气幕分功能及安装方式以台计算。
(四)空调机组按制冷量(或风量)以台计算。
(五)空气加热器不分型号,按加热器本身重量以台计算。
(六)LWP型滤尘器不分型号以块计算。
(七)除尘设备按设备本身重量以台计算。
(八)冷却塔按设备本身冷却水量以台计算。
(九)通风机按安装方式及风机型号以台计算。
(十)风机箱按安装方式及风量以台计算。
(十一)厕所排气扇以台计算。
(十二)通风机减振台座及吊架按风机型号以台计算。
(十三)设备支架按重量以公斤计算。
(十四)屏风格架式高中效过滤器按过滤器净面积计算;单体接管式高中效过滤器按设计选用型号以套计算。
(十五)洁净空调设备以台计算。
(十六)设备底部垫料分材质以公斤计算。
第七章玻璃钢风管
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:玻璃钢风管安装等3节共12个子目。
(二)玻璃钢风管、管件、法兰及加固框均按成品编制;风管需修补时,其费用另行计算。
(三)风管规格均指内径的规格。
(四)风管与阀部件连接的法兰,定额中不包括,按设计要求计算,执行设备支架20Kg以内子目,乘以系数1.4。
二、工程量计算规则
(一)通风管道分直径(或大边长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
(二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除三通、弯头、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
第八章复合型风管
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:复合型风管安装等2节共9个子目。
(二)风管规格均指内径的规格。
(三)复合型风管、管件、法兰及加固框均按成品编制;风管需修补时,其费用另行计算。
(四)风管与阀部件连接的法兰,定额中不包括,按设计要求计算,执行设备支架20Kg以内子目,乘以系数1.4。
二、工程量计算规则
(一)通风管道分直径(或周长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
(二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
第九章地下人防通风
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:地下人防设备安装,人防风管、密闭套管、阀部件及其它制作安装等4节共63个子目。
(二)离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装,均执行本册其它章节相应子目。
(三)测压装置安装项目中,包括了煤气嘴、斜管压力计等安装,但未包括连接煤气嘴的管道安装,应按设计要求另行计算,执行第五册《给排水、采暖、燃气工程》相应子目。
二、工程量计算规则
(一)通风管道分直径(或大边长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
(二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
(三)滤毒器分型号以台计算;两用风机、除湿机不分型号,以台计算。
(四)手动密闭阀、闸板门、套筒过滤器分规格以个计算;其它阀部件不分规格以个计算。
(五)气密试验以米计算。
(六)测压装置以套计算。
(七)密闭套管按风管直径以个计算。
第十章刷漆、保温
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:通风管道刷漆、型钢刷漆、通风管道布面刷漆、通风管道保温和保温层外缠(包)保护壳、静压箱内贴消声材料等6节共80个子目。
(二)通风管道及型钢刷漆,不分喷漆和刷漆,均执行同一子目。
(三)静压箱内贴消声材料,若与设计要求的厚度不同时,可以换算,其它不变。
(四)风管、型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算。
二、工程量计算规则
(一)通风管道刷漆,按风管净面积以平方米计算。
(二)型钢刷漆,按重量以公斤计算。
(三)通风管道布面刷漆,按风管净面积以平方米计算。
(四)通风管道保温及保温外缠(包)保护壳,按风管净面积以平方米计算。
(五)静压箱内贴消声材料,分大边长,按静压箱的展开面积以平方米计算。
回复
jszhhy
2011年01月02日 13:03:52
6楼
他要的是江苏,你怎么给北京的了。