1.计量方式:a)集中在值班室计量b)分散在宿舍门外计量。。哪种方式好?2.需不需要空调插座?3.这个是因为上个问题延伸出来的就是没空调的话设不设吊扇?希望大伙有什么好的想法不吝赐教啊。先把个人想法提出来,欢迎拍砖。。。 1.计量方式个人认为宿舍门外分散计量好。用磁卡表,高位安装。相应供电可以各层设干线做“T”接(分支电缆也可)供各间宿舍即可。 2.空调插座就不设了,学生宿舍用电应当限时,限流,而且学生们有暑假;有4个一般插座用用电脑就行,呵呵。
1.计量方式:a)集中在值班室计量b)分散在宿舍门外计量。。哪种方式好?
2.需不需要空调插座?
3.这个是因为上个问题延伸出来的就是没空调的话设不设吊扇?
希望大伙有什么好的想法不吝赐教啊。先把个人想法提出来,欢迎拍砖。。。
1.计量方式个人认为宿舍门外分散计量好。用磁卡表,高位安装。相应供电可以各层设干线做“T”接(分支电缆也可)供各间宿舍即可。
2.空调插座就不设了,学生宿舍用电应当限时,限流,而且学生们有暑假;有4个一般插座用用电脑就行,呵呵。
3.吊扇,这个。。担心不安全,尤其上铺的学生容易被“砍”也不设
12楼
个人认为:
1、集中装表,这是趋势,
2、设空调插座,理由同上。
3、两者均可,还是由甲方根据管理经验来决定。
4、以上三点均需与甲方沟通好
回复
13楼
合适的位置放几个电源箱安装接线端子,支路多要编号,以解决线路长问题.支路多也就是N个宿舍要用N+1条线.综合考虑是可以接受的.
回复
14楼
回复
15楼
每层加装表箱
不设空插,不设吊扇
回复
16楼
对于单元公寓式宿舍,可以分单元集中计量,也可分散分层计量,根据情况,灵活取舍;
对于通廊式宿舍,应以分散为好,原因很简单,配线量少,施工容易,维护管理方便;
本人做过某中等城市的一个大学的通廊式宿舍楼,采用分散计量,每个宿舍放一个PZ30箱,电表集中放在每层的走廊里,采用的是智能计量计费系统,可以分时段供电,自我感觉还是蛮好的。
回复
17楼
对于一般通廊式宿舍楼,采用分散计量,我觉得比较好。曾做过大学宿舍,甲方要求集中一层值班室管理。压降、线损都比学生窃电少,甲方的理由。我只有这样做了。
回复
18楼
呵呵,应该建在首层值班事
1、一般高校对于宿舍都有限电要求,一般不会超过1.5KW(不是很准确,各个高校不同)
2、一般是不设空调插座的
3、吊扇设置根据学校的具体要求定。
回复
19楼
分层装电表。
空调就用不着了。
在室内装吸顶扇
回复
20楼
同意这个意见啊!
回复
21楼
