看一看变压器故障,分析原因
dfhk
dfhk Lv.3
2010年02月19日 15:54:47
来自于变压器
只看楼主

各位高手请分析一下变压器故障的原因?线圈A、B相问题最大。某日上午11:38分5#整流变压器突然发生故障,有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸。故障前电压、电流运行平稳,变压器温度、声音正常。请看图片

各位高手请分析一下变压器故障的原因?线圈A、B相问题最大。
某日上午11:38分5#整流变压器突然发生故障,有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸。故障前电压、电流运行平稳,变压器温度、声音正常。
请看图片

FILE0115.JPG


FILE0115.JPG


FILE0116.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年02月22日 08:46:34
12楼
楼上的意思是,故障时的电流还没达到速断保护的动作值?

可楼主已经说过:“速断保护”动作报警

整流器二相击穿,对变压器而言,也是短路,不可能叫过载吧?
回复
xiaoyan2000_1
2010年02月22日 09:21:57
13楼
故障原因:短路
回复
zhangye_999
2010年02月22日 09:48:45
14楼
轧钢厂直流电机(轧机电机)过钢时电流很大,而且每天有N次过载情况出现
过载发热引起短路
回复
liermin1210069
2010年02月22日 09:58:57
15楼
短路呗,要不咋烧成这样。
回复
hero_2008
2010年02月22日 10:10:44
16楼
两相内部短路。
回复
whyliang
2010年02月22日 10:16:09
17楼
可能是绕组局部短路
回复
muzy123456
2010年02月22日 12:39:46
18楼
应该是短路产生的电动力造成的后果
回复
wwxxdd12345
2010年02月22日 13:13:32
19楼
估计是内部故障引起的,不太清楚具体的原因。
回复
wq54088
2010年02月22日 14:36:25
20楼
过载引起电流太大造成短路
回复
ylxiaohan
2010年02月22日 14:40:55
21楼
顶区管,说的挺有道理。期待更加详细全面的解答。
回复